Hello
@BlackChemist, intéressant les quelques éléments que tu ajoutes. De là, un onduleur ou un multiprise avec disjoncteur n'ont pas d'utilité pour sécuriser l'installation ?
En lisant le rôle d'un driver Meanwell sur leur site, j'ai l'impression que l'onduleur ou le disjoncteur multiprise n'auraient alors aucune utilité non plus pour sécuriser une installation avec led. Suis-je dans le vrai ?
Les réponses sont peut-être évidentes mais bon... vu mon niveau en électricité
Merci de ton retour
++
Salut,
Alors l'onduleur va servir a maintenir le secteur en cas de coupure grâce a des batteries. On l'utilise sur les serveurs pour pas qu'ils se coupent violement mais qu'ils aient le temps de s'éteindre en cas de coupure. Ou encore sur des pc fixe pour éviter de perdre ce qu'on est en train de faire lors d'une coupure. Mettre ça sur notre éclairage, je trouve que c'est pas très pertinent, vu la conso d'une install 400W HPS (environ 500-550W en comptant les pertes, les ventilateurs, les pompes et tout le reste) il faudrait de grosses batteries pour arriver a maintenir ça allumé pendant plusieurs heures et le prix de l'onduleur serait très haut aussi je trouve que ça en vaut pas la peine.
Ici par exemple https://www.apc.com/shop/ch/fr/products/Smart-UPS-On-line-SRT-onduleur-1000VA-230V/P-SRT1000XLI
Un onduleur qui pourrait tenir les 500W pendant 20 min coute 1134 CHF soit environ 1000 € donc autant rien mettre surtout que c'est pas pour le respirateur de mamie c'est que pour des plantes.
Ensuite le disjoncteur multiprise je sais pas trop ce que t'entends par là mais je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse.
Il faut avoir un disjoncteur sur ta ligne qui alimente ton ballast, c'est facile en France les normes font que c'est toujours le cas sur les installations depuis longtemps, avant c'était des fusibles c'est pas aussi bien mais c'est mieux que rien.
Ce disjoncteur va protégé la liaison (le câble en fait) entre lui et ta prise et entre le cordon que tu branches sur ta prise et ton ballast. Si un clou est planté dans les câbles (ou si un cable est écrasé jusqu'à faire court circuit enfin peu importe) le disjoncteur déclenche ensuite faut chercher la panne. Mais le disjoncteur peut aussi protéger ton ballast si ce dernier a un souci de fabrication et se met en court circuit.
Cette protection c'est la partie magnétique du disjoncteur. Si un courant supérieur a 5*In passe au travers paf il déclenche et coupe ton circuit en 0.003s. In c'est le courant nominal du disjoncteur, pour des prises normalement c'est du 16A en courbe C.
Maintenant t'as aussi la partie thermique du disjoncteur qui elle est une protection contre les surcharges (donc pas un court circuit ou l'intensité monte rapidement et très haut) la surcharge pour un disjoncteur de prise donc courbe C 16A ça veut dire que si ton disjoncteur voit passer un courant de 19A pendant 100s il déclenche. Je joint les courbes de déclenchement que j'ai utilisé, pour la lecture a gauche t'as la durée de déclenchement et en bas t'as le courant en multiples de In (ce qui est écrit sur ton disjoncteur) et en rose bleu vert c'est les différentes courbes, souvent on utilise du courbe C, pour les moteurs (extracteurs par exemple) du courbe D et pour la distribution. Les courbes B c'est pour la distri en TN-C je crois avec des grandes longueur de câbles, je le dis comme ça tu sais mais on s'en sert pas vraiment chez les particuliers.
Alors mes ballast maintenant Comment on les protèges ? Soit tu dis bah Ok je branche mon ballast sur la prise et c'est le C16A de mon installation qui va le protéger en cas de souci. D'un coté le magnétique protègera en cas de court circuit, et le thermique protège de la surcharge ici il est pas aussi utile que ça puisqu'il est pas dimensionné pour le ballast.
Comme toute ta tente est branchée sur une prise en fait si un seul ventilateur de brassage ou juste une merde fait un court circuit bah ton disjoncteur de ligne déclenche et t'as plus de lumière, plus de ventilation, plus de nutrition en cas d'hydroponie, plus d'aération en cas de DWC et là c'est la catastrophe.
C'est pour ça que chez moi quand j'étais en tente 1.2m en 400W HPS et après en 800W et après en CMH 315W j'ai toujours protégé ma tente par quelques disjoncteurs.
1 DJ 10A Courbe C pour la lumière et l'extraction (Si l'extraction disjoncte et que mes lampes restent c'est la mort par cuisson, donc je met les deux sur le même comme ça l'un embarque l'autre)
1 DJ 10A Courbe C pour le petit merdier (brassage de l'air ou de l'eau)
J'ai jamais fait de DWC sur ces grosses install mais elle aurait eu son courbe C 2A la pompe a air.
C'est pas infaillible mais au moins t'as un semblant de protection, on aurait pu ajouter des différentiels 30mA pour l'équipement qui est dans l'eau par exemple. C'est des 10A pour qu'ils disjonctent avant le 16A de ligne on appelle ça la sélectivité .
Allez bonne lecture XD