[Résolu] Quelle section de câble pour brancher un thermostat ?

Manukatche

Serial Mauvais diagnostiqueur
CannaWeedeur
Messages
131
Réactions
40
Points
0
Bonjour

Je suis en train de monter un extracteur RVK L1 1008 m3/h de Systemair ( 153 watts , 0.672 Ampère ) sur un REU 1.5 Ampère piloté par un thermostat avec contact inverseur Hager 25620.

Voici le schéma du montage :

REU.webp

Quelle section de câble dois je utiliser pour relier le thermostat au REU?

Merci d'avance pour vos réponses.

Au revoir

 
Dernière édition par un modérateur:
Salut,

Moi je prendrais du câble H05 V, (du câble souple industriel non blindé), en 4 G 1 mm2 (3 fils pour les phases et un pour la terre, c'est toujours mieux, en 1 mm2)

ou du 3 X 1 mm2 (juste 3 fils pour les phases, en 1 mm2)

bon gros grow
 
Dernière édition par un modérateur:
Bonjour

merci pour ta réponse ultra rapide

Si j'opte pour le 4 fils comment dois je brancher la terre? Cela n'est pas indiqué sur le schéma

Au revoir

PS : j'ai oublié de préciser que j'ai du 1.5 mm2 pour brancher l'extracteur et l'alimentation sur le REU si jamais
 
Dernière édition par un modérateur:
Re,

Si je te conseille de prendre un câble avec la terre, c'est pas pour la brancher en fait, dans ton cas.

Je te le conseille, au cas ou un jour tu aurais besoin d'un fil en plus (changement d'appareillage, dégradation d'un fil ...etc), En fait, dans mon boulot, c'est pratiquement un reflex, même si y'a pas besoin , on la met quand même !

Mais si tu veux vraiment raccorder la terre, tu peux te brancher là ou il y a le symbole de la terre, sur ton bornier. Ce n'est pas prévu pour un thermostat, mais tu peux. Tu peux raccorder 2 fils de terre sur la même connexion si y'a besoin.

bon gros grow
 
Bonjour

ok super j'ai toutes les infos en main merci mr l'élétricien bon grow

Au revoir
 
Re,

sinon, le 1,5 pour l'extra et l'alimentation, c'est trés bien !

Au pire, pour ton thermostat, si t'as pas de 1 mm2, tu peux mettre du 1,5 aussi ...

bon gros grow

 
Bonjour

je viens de finir le branchement mais quelque chose ne va pas...

Lorsque la température est au dessus de la consigne , aucun des 2 potards ne fonctionne , l'extracteur est à l'arrêt.

Lorsque la température est en dessous de la consigne , seul le potard de gauche régule l'extracteur.

WTF please? Serait ce le potard de droite qui serait défectueux?

Au revoir

 
Dernière édition par un modérateur:
Bonjour

J'ai fini par trouver en cherchant un peu

C'était un mauvais branchement sur le thermostat la phase commutée N°2 ne se branche pas sur le bornier 3 mais le 4. J'ai trouvé l'info ici : https://www.cannaweed.com/topic/150805-amis-electricien-a-laide-branchemenr-thermostat-sur-reu15-systemair/

Du coup le voyant du thermostat ne s'allume plus lorsque la consigne est dépassée et c'est tant mieux.

Au revoir
 
Dernière édition par un modérateur:
RE

Peut tu poster une photo des connexions de ton thermostat ?

Bye

Plus besoin, je viens de voir. ..

 
Dernière édition par un modérateur: