Bonjour à tous,
j’ai une box de 40x40x160, je l’ai récemment acheté et j’ai remarqué que l’humidité était bien trop élevée dans ma box.
J’ai pris un déshumidificateur avec des galets, mais j’ai lu que cela ne retenait pas assez d’eau.
J’ai décidé d’investir dans un extracteur, cependant je ne suis pas sûr de mes calculs.
Je vous donne quelques infos sur mon matériel :
-led équivalent 180 watts (de lumière)
-box 40x40x160
-température varie entre 24 et 27 degrés dans la box
-1 ventilateur
J’ai donc fait le calcul suivant :
0,4x0,4x1,6=0,256 m3
Puis, j’ai multiplié par 50 (nombre de renouvellement par heure)
0,256x50=12,6 m3/heure
Enfin, j’ai multiplié par 1,25 (pourcentage 25% au cas où je déciderais d’ajouter un filtre à charbon)
12,6x1,25=16 m3/heure
Le minimum que j’ai vu, était un extracteur 105 m3/heure.
Les calculs pourtant le démontre mais je ne suis vraiment pas sûr.
La question est donc, est-ce largement suffisant ? car mon calcul semble bon mais j’aimerais avoir confirmation svp.
J’ai une autre question aussi, si je prend une de 300 m3/heure, serait-il meilleur ? Inutile ? Dangereux ?
Merci de vos réponses.
Je précise que c’est une autoflo.
j’ai une box de 40x40x160, je l’ai récemment acheté et j’ai remarqué que l’humidité était bien trop élevée dans ma box.
J’ai pris un déshumidificateur avec des galets, mais j’ai lu que cela ne retenait pas assez d’eau.
J’ai décidé d’investir dans un extracteur, cependant je ne suis pas sûr de mes calculs.
Je vous donne quelques infos sur mon matériel :
-led équivalent 180 watts (de lumière)
-box 40x40x160
-température varie entre 24 et 27 degrés dans la box
-1 ventilateur
J’ai donc fait le calcul suivant :
0,4x0,4x1,6=0,256 m3
Puis, j’ai multiplié par 50 (nombre de renouvellement par heure)
0,256x50=12,6 m3/heure
Enfin, j’ai multiplié par 1,25 (pourcentage 25% au cas où je déciderais d’ajouter un filtre à charbon)
12,6x1,25=16 m3/heure
Le minimum que j’ai vu, était un extracteur 105 m3/heure.
Les calculs pourtant le démontre mais je ne suis vraiment pas sûr.
La question est donc, est-ce largement suffisant ? car mon calcul semble bon mais j’aimerais avoir confirmation svp.
J’ai une autre question aussi, si je prend une de 300 m3/heure, serait-il meilleur ? Inutile ? Dangereux ?
Merci de vos réponses.
Je précise que c’est une autoflo.