Bonjour la communauté.
Voilà, je suis débutant, mais par contre je suis bien équipé.
Petit recap :
Tente de 1x1x2 m, culture hydro, MP/HPS 600 Watts, 2 petits ventilateurs sur le pieds, 1 ventilateur entre les canopées et la lampe, filtre a charbon, extracteur S&P 350m cube (extracteur de gaine, donc il perd pas loin de 1/3 du souffle (a vue de souffle) quand je branche le filtre a charbon. (Vous pouvez voir plus de détail sur mon JDC/
topic/179387-jdc-debutant-hydro-indoor-mhhps-600/
Mon problème, je ne pouvais fermer la tente car la température montais rapidement jusqu'à 29/30°, je n'ai pas attendu pour voir si ça montait encore.
Du coup j'ai mis un intracteur avec gaine qui récupère l'air près de la porte qui est fraîche et l'injecte dans la tente. Débit 230 m3/h.
Deux effets:
- La température oscille entre 25 et 28, voir 26/27. Donc je suis plutôt content.
- il y a un effet de surpression dans la tente, elle se gonfle. C'était un peu le but, aider l'extracteur et apporter plus d'air.
Mais la tente est bien gonflée, donc je me demandais si ça ne posait pas trop de problème. Je sais que l'effet dépression force l'extracteur, mais a l'inverse, la surpression ne peut il pas le fatiguer aussi ? Et est ce bon pour l'air qui est dans la tente ?
Sinon, j'au plusieurs solutions :
- ne rien faire
- Alors je pensais peut être faire un petit trou dans la gaine pour diminuer cet effet de surpression et éventuellement rafraîchir la pièce avec de l'air du sol... ?
- J'ai une deuxième tente, pieds mère, qui a juste in extracteur (intra passive) de 125 m3/h... Éventuellement je pourrai inverser les deux
Sachant que le meilleur solution utilisera les équipements sans les fatiguer mais surtout que ma fraîcheur dans la tente reste optimal !
Merci de vos conseils avisés.
Voilà, je suis débutant, mais par contre je suis bien équipé.
Petit recap :
Tente de 1x1x2 m, culture hydro, MP/HPS 600 Watts, 2 petits ventilateurs sur le pieds, 1 ventilateur entre les canopées et la lampe, filtre a charbon, extracteur S&P 350m cube (extracteur de gaine, donc il perd pas loin de 1/3 du souffle (a vue de souffle) quand je branche le filtre a charbon. (Vous pouvez voir plus de détail sur mon JDC/
topic/179387-jdc-debutant-hydro-indoor-mhhps-600/
Mon problème, je ne pouvais fermer la tente car la température montais rapidement jusqu'à 29/30°, je n'ai pas attendu pour voir si ça montait encore.
Du coup j'ai mis un intracteur avec gaine qui récupère l'air près de la porte qui est fraîche et l'injecte dans la tente. Débit 230 m3/h.
Deux effets:
- La température oscille entre 25 et 28, voir 26/27. Donc je suis plutôt content.
- il y a un effet de surpression dans la tente, elle se gonfle. C'était un peu le but, aider l'extracteur et apporter plus d'air.
Mais la tente est bien gonflée, donc je me demandais si ça ne posait pas trop de problème. Je sais que l'effet dépression force l'extracteur, mais a l'inverse, la surpression ne peut il pas le fatiguer aussi ? Et est ce bon pour l'air qui est dans la tente ?
Sinon, j'au plusieurs solutions :
- ne rien faire
- Alors je pensais peut être faire un petit trou dans la gaine pour diminuer cet effet de surpression et éventuellement rafraîchir la pièce avec de l'air du sol... ?
- J'ai une deuxième tente, pieds mère, qui a juste in extracteur (intra passive) de 125 m3/h... Éventuellement je pourrai inverser les deux
Sachant que le meilleur solution utilisera les équipements sans les fatiguer mais surtout que ma fraîcheur dans la tente reste optimal !
Merci de vos conseils avisés.