Hello,
Bon je vais essayer d'être plus clair, pourtant je pensais l'avoir été...
Ton document est très bien pour déterminer les pertes de charges selon le diametre de gaine et la longueur, mais pour déterminer le type de RVK, il te renvoie sur leur site voir les caractéristiques qui sont pour le moins succinte, ex : mmH20 mini/maxi : 34/37 et pareil pour le débit. Rien ne vaut une bonne datasheet avec des données brutes ( et je sais de quoi je parle..., je suis concepteur en électronique) sans datasheet on se prendrait vraiment la tête (il faudrait refaire à chaque fois la qualification des composants, la misére).
Une courbe débit/pression c'est une courbe, que ton ventilateur soit axial, non axial, centrifuge, hélico-centrifuges ou tout ce que tu veux.
Donc j'ai pris la courbe d'un rvk 220m3/h et de mon ventilateur Sunon 320m3/h, je les ai mis à la même échelle, et le résultat parle de lui même, après faut savoir lire une courbe.
Si on prend ton ex dans le document p4,5 on veut un ventilateur avec une perte de charge de 1.65mmH2O et au moins 162m3/h, (pour info 1.65mmH2O correspont à 16.16Pa), donc si tu regarde sur ma courbe, mon sunon est plus puissant que le rvk (normal le débit du sunon sans charge ou quasiment est largement supérieur). Le plus interessant c'est quand la pression augmente c'est à dire les mmH2O (en gros lorque l'on rajoute un filtre à charbon).
Admettons et c'est là qu'il me manque une donnée, lorsque l'on ajoute un filtre la pression augmente vers les 100Pa ou 10.24mmH2O (au pif, je ne pense pas plus car sinon même un rvk 220m3/h ne servirait à rien déja qu'à 100Pa il perd la moitié de ses moyens). En regardant sur ma courbe on s'apercoit que l'écart entre le sunon et le RVK 220m3/h n'est que de 10m3/h, c'est à dire rien du tout.
Bon j'espère avoir été assez clair dans mon explication.
Mais attention ce n'est pas le pauvre Sunon d'un boitier d'alim de PC, c'est l'un des meilleurs dans sa catégorie (24Vdc)
@+