salut !
Bon bah c'est cool , c'est en marche !
Pour la partie électrique, tu en es ou ?
Je suis du métier, et je me suis monté une platine. Je te détaille ma configuration :
- programateur digital sur pc (sur une prise),
là dessus, je branche un cordon qui aménne le jus sur un bornier, sur ma platine.
Je part de l'alim, j'alimente un disjoncteur différentiel 10A 30mA
-sortie différentiel enmennée pour alimenter un contacteur modulaire pipolaire 20A, qui alimentera la lampe ( je repasse par le bornier pour une bonne praticité)
-pour piloter le contacteur, je repart de l'alim au bornier (bornes double ou bien 2 fils sur une borne), et j'alimente un disjoncteur 2 A. J'enménne la sortie du disjoncteur au contacteur, en raccordant la phase sur "A1" (bobine) et le neutre sur "A2".
Avec ce montage, si tu prend du matos qui tient dans le temps (legrand, shneider, ...), t'es tranquille, ton instal et toi même (si la terre est bien raccordée ?) sont en sécurité.
Pour les tuyaux, j'avais bien vu, c'est des tuyaux de poêle ! ?. Oui, c'est ce qu'il y a de plus joli, c'est sur, mais ça coute un bras ! Tu aurais fait de sérieuses économies en mettant des tuyaux rigides de vmc en acier/galva, ça n'aurais pas fait môche non plus.
Sinon, encore chapeau pour ce chantier ! On voit que tu es un ouvrier, et pas un bricoleur. Je garde ta config en mémoire, au cas ou un jour je m'en fais une aussi, c'est dans mes cordes.
Par contre, j'ai pas tout compris pour la partie ventilation. J'ai repéré ton extra avec filtre a charbon, mais le tuyau qui arrive au mur en hauteur (env. diam 200), c'est quoi ? et la gaine souple qui pend, c'est quoi aussi ?
bon gros grow