@Unptibedo,
Je comprends que cela te bouffe du neurone mais là il est temps de faire une pause ...
Il faut éviter de retomber dans un couple moteur/FAC où le FAC est inférieur au débit max du moteur.
N'oublie pas la formule de calcul qui veut que le débit du FAC doit être supérieur au débit du moteur d'extraction et dans une proportion de 10 à 30 % en fonction du débit global.
Quand tu commences à taper dans des débits de 1100 m3/h, il y a plus de souplesse pour dimensionner le FAC parce que tu sais que tu n'auras pas besoin d'aller à 1100 m3/h.
Ton calcul de base était basé sur le renouvellement de l'air dans ta box mais vide

de matériel.
Ton calcul était bon mais c'est la température dégagée par le matériel électrique de la tente qui prend le dessus.
Le matériel qui produira le plus de chaleur à évacuer sera soit le chauffage soit l'éclairage, ou bien les deux cumulés.
Tu pars sur du 650 W d'éclairage à dissiper auquel il faut ajouter le tapis chauffant ou le film mural.
Vu la température que tu annonces dans ta chambre et ce que tu vas y mettre dedans et à condition de ne pas cultiver en été ou en période de canicule, un moteur de 650 à 900 m3/h suffira largement pour le faire tourner lentement et baisser le volume sonore tout en gérant les températures que tu vas chercher à faire monter plutôt que baisser.
Pour être tout à fait honnête avec toi, chaque configuration matérielle est spécifique à chacun et nous pouvons dessiner les grandes lignes mais tu dois finir le boulot en fonction de ce que tu connais de la pièce qui va héberger la tente.
Si tu chauffes un peu plus ta chambre, tu vas dépenser plus mais tu n'auras plus besoin de chauffer la tente ou moins. Ça va cramer encore quelques neurones mais après tu seras tranquille

.
@+