il y a la question de "situation" , ce matérielle livré brut est censé être monté dans une installation fixe (c'est pas pour une lampe de chevet quoi ...)
le circuit d'alimentation de ce ballast "indéfini" peut être long, le fabriquant tient compte des besoins de l’amorçage (appel important de courant)
le calibre du circuit, doit pouvoir répondre a cette appel sans généré une trop forte chute de tension, chute de tension nuisible a l’amorçage de la lampe.
la question n'est pas en relation avec la charge ou surchauffe du circuit en soit.

@+