Cherche electrotechnicien pour HPS !


Messages recommandés

Voilà, pour l'instant on est en hivers donc peu d'orages, peu de coupures de courant et aussi peu de vacances.

 

Sinon, l'été dernier, je suis parti 15J et à mon retour ma culture était foutue à cause de :

- orage en été et moi en vacances

- plusieurs coupures de courant

- HPS éteinte et rebranchée directement qui a claqué

 

C'est un pb assez emmerdant ! Je veux faire un système qui permet de rallumer automatiquement la HPS au bout de 15 minutes. J'ai un peu bossé sur le truc et demandé à un pote mais j'arrive pas à m'en dépétrer.

 

L'idée de base :

- on place un triac avant l'arrivée à la HPS

- on dérive biensur l'alim sur la commande du triac

- la commande du triac est déclenclée par un retardateur de 15 minutes

- on peut court-circuiter le retardateur pour alummer manuellement (via la commande du triac)

 

Mes pb sont les suivants :

- je connais pas de retardateur en composant

- je maitrise pas du tout le triac qui est plutôt reservé à l'electronique de puissance

 

Donc, je cherche un mec qui connait bien pour m'aider à trouver les pièces et le montage à faire .

 

Dans tous les cas, ça doit être assez simple, bon marché et vraiment super pratique en été !

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ben moi je suis electronicien/informaticien mais je bosse pas sur des montages comme ceux là et c'est juste les trucs de l'école qui me restent. Ca semble pas trop compliquer mais perso, je m'amuserais pas un monter un triac avec mes connaissances sur le sujet (je vais tout faire péter).

 

Bon si t'as une idée je suis prenuer à fond ! Surtout si quelqu'un à encore plus simple ou déjà tout fait aussi !

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Euh, donc déjà, est-ce que t'aurais une frouchette de prix !

 

Sinon, 15-20 minutes ça semble suffisant mais c'est con car si la coupure dure 25 minutes, ben sans onduleur ça marche (25 minutes de repos HPS) et avec çà marche pas (10 minutes de repos HPS).

 

Sinon, je sais que c'est l'orage car quand je suis rentré la lampe était éteinte et elle claquait sans s'allumer sinon ça m'est arrivé aussi quand j'étais là et on voit bien l'étendu du désastre sur la HPS !

 

Sinon, c'est clair que ça peut être autre chose aussi mais en l'occurence, c'est ce pb qui m'inquiète pour le moment !

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

120 à 500¤, dits donc tu me fais une fourchette façon manif (10000 d'après la police, 100000 d'après les organisateurs).

 

Bha, je déconne, déjà tu m'as filé une nouvelle piste, bon je vais essayer de me renseigner sur des onduleurs, je posterais ce que je trouve.

 

Merci

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

moi j ai mieux pour toi ca te coutera 15eur c un timer de la marque profile si il y a une coupure de courant la lampe ne se ralume pas donc pas de claquage et quand tu rentre cher toi tu la remet en route evidemment il y aura des dégats sur la culture mais si tu revient assez vite la rallumé tu n aura pas de trop grop degats sur ta culture

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bubud a écrit :

avec un 700va et un pc bien chargé + ecran 19" je tiens 15-20 minutes, l'idéal pour toi serait de taper ds un 1000 ou 1400 va mais c'est grave cher, essayes de trouver ca d'occaz.

 

Un pc ca consomme que dalle puissance... par contre un lampe haute pression ca demande quand meme 4200 volts aux bornes de la douille (pour une 600Watts) soit environ 6 ampères pour etre gentil... je suis pas sur que ton pc atteigne 1 ampere alors fait le calcul du temps que tu peux tenir avec une lampe sur un onduleur... ou alors il te faut un truc hyper baleze et la c'est hors de portee pour des particuliers... (sinon y'a le groupe électrogene... et enplus ca fait du CO2 !! :-D :-D :-D )

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai aussi des doutes sur les pics de courant à l'allumage, y a quand même un sacré condo sur le bazarre.

 

Bon, ça me semble cher quand même, enfin, je vais quand même enquêter !

 

Pour l'idée du truc qui rallume pas la HPS, c'est clair çà évite de nicker ma lampe mais pas ma culture donc c'est pas le top.

 

Pour le groupe electrogène, c'est nickel, par contre mes voisins vont faire la gueule entre la pollution, le bruit et pis ça doit être galère à faire passer dans l'escalier ;-)

 

Bon, en tous cas merci pour votre aide et bon WE !

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

le groupe electrogene ca aurait ete possible d ailleurs renseigne toi y en a qui font a peine plus de 500w mais comment etre sur que le groupe se declenchera c est bizarre que l on ne trouve rien dans le commerce qui a cette fonction de faire minuteur lorsqu il y a une coupure de courant sans parler de l onduleur

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.