vintz 2 Posté(e) décembre 18, 2022 Partager Posté(e) décembre 18, 2022 Si c'est le départ 10A qui saute => Surcharge du circuit Il y a surement eu des travaux à la va-vite, en voulant économiser sur l'installation électrique :réutilisation d'un circuit existant pour alimenter de nouveaux appareil au lieu de tirer les cables nécessaires depuis le tableau) Ne surtout pas remplacer le départ 10A par un 16 ou un 20A sans être sur de la section des câbles et de la qualité des connexions intermédiaires. Si c'est la protection 30mâ en début de rangée qui saute => défaut à la terre d'un des appareil, coupable probable = résistance du chauffe eau surtout s'il est vieux. 1 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
bedo56 4 081 Posté(e) février 2, 2023 Auteur Partager Posté(e) février 2, 2023 Re , Si un modo passe par là aussi 🤪 Sujet clos J'attends toujours ce fameux électricien et merci au-dessus , bonnapp !! @+ 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Messages recommandés