polmiche 4 Posté(e) novembre 27, 2021 Partager Posté(e) novembre 27, 2021 (modifié) Salut les amis, J'ai longuement cherché pour voir si quelqu'un d'autre avait eu ce problème, mais je n'ai rien trouvé, alors voilà : Dans le but de pouvoir faire varier la puissance de mon extraction et de mon brasseur d'air en fonction de la température, j'ai acheté deux contrôleurs de température pour ventilation "Bullfan controler fan controller 4 AMP". C'est ce modèle exactement : **pas de lien gs fr** Mais j'ai un problème de taille avec ces bidules, qui fonctionnent à l'envers, totalement en dépit du bon sens, je m'explique : L'appareil est muni de deux potards, celui de gauche permet de définir une température, et celui de droite permet de régler la puissance de ventilation, jusqu'ici tout va bien. La logique voudrait que la puissance choisie soit appliquée aux ventilateurs lorsque la température de l'espace se situe en dessous de la température programmée, pour augmenter vers la puissance max quand la température de l'espace dépasse la température programmée. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit : L'appareil fait tourner les ventilos à la puissance max en dessous de la température choisie, pour commencer à réduire la puissance lorsque la température sélectionnée est dépassée... SUPER UTILE ! 😑 J'ai pensé à un défaut du produit, mais j'en ai acheté deux, et les deux fonctionnent exactement de la même manière. J'ai pensé à une incompatibilité avec mon brasseur et mon extra, donc j'ai essayé avec d'autres appareils, toujours pareil. Je me serai bien référé à la notice, mais elle n'est pas fournie avec, et introuvable sur le net... 😅 Alors est ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, ou est ce que les deux appareils sont simplement défectueux ? Merci d'avance d'éclairer la lanterne si vous le pouvez... Bonne journée à tous. Polmiche Modifié novembre 28, 2021 par polmiche lien Gs Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wilfred 218 Posté(e) novembre 27, 2021 Partager Posté(e) novembre 27, 2021 Yop ! Vu le sérieux du fournisseur, il n'est pas exclu qu'il y ait tout un batch pourri. Tu as un multimètre ? ++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
polmiche 4 Posté(e) novembre 27, 2021 Auteur Partager Posté(e) novembre 27, 2021 Salut Wilfred ! Oui, j'ai un multimètre, même je sais pas vraiment m'en servir. 😅 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wilfred 218 Posté(e) novembre 27, 2021 Partager Posté(e) novembre 27, 2021 Re ! Tu comptes les renvoyer pour échange ou remboursement, ou tu es chaud pour en ouvrir un ? ++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
polmiche 4 Posté(e) novembre 27, 2021 Auteur Partager Posté(e) novembre 27, 2021 Je suis du genre impatient, et ça me fait toujours chier de renvoyer, alors je te cache pas que j'en ai déjà ouvert un... 😅 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wilfred 218 Posté(e) novembre 27, 2021 Partager Posté(e) novembre 27, 2021 AH AH ! Geek ! 🙃 Bon, bah, fais voir une photo du relais, sous plusieurs angles, et avec le schéma s'il est visible. ++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
polmiche 4 Posté(e) novembre 27, 2021 Auteur Partager Posté(e) novembre 27, 2021 (modifié) Je sais pas si je mérite le titre, mais l'intention y est. 🤓 Voilà quelques photos, dis moi si tu as besoin de plus.https://imgur.com/a/qLIIDFF Modifié novembre 27, 2021 par polmiche Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wilfred 218 Posté(e) novembre 27, 2021 Partager Posté(e) novembre 27, 2021 Re ! Les photos ne s'affichent pas. Enfin, pas ici, à tout le moins. ++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
polmiche 4 Posté(e) novembre 27, 2021 Auteur Partager Posté(e) novembre 27, 2021 Je viens de voir ça oui, je vais essayer autrement... Lien à poster Partager sur d’autres sites
polmiche 4 Posté(e) novembre 27, 2021 Auteur Partager Posté(e) novembre 27, 2021 Voila, normalement c'est bon avec ce lien : https://imgur.com/a/qLIIDFF Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wilfred 218 Posté(e) novembre 27, 2021 Partager Posté(e) novembre 27, 2021 Yop ! Trop barbu pour moi, je sèche sur photo. Dans les topics CAO, il y a Viker qui se la donne bien, en électronique, à qui tu peux demander. Sinon, je le remettrais en boite, safe pour être rebranché sans rester collé, et je regarderais les tensions de sorties en-dessous de la T° seuil, et au-dessus. A priori, ça confirmera ce que tu constates in-situ. C'est quoi comme modèle d'extra, que tu as ? ++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Repiey 6 789 Posté(e) novembre 27, 2021 Partager Posté(e) novembre 27, 2021 il y a une heure, polmiche a dit: L'appareil fait tourner les ventilos à la puissance max en dessous de la température choisie, pour commencer à réduire la puissance lorsque la température sélectionnée est dépassée... SUPER UTILE ! 😑 Plop @polmiche mais comment la température définie peut-elle être atteinte, aux vues du ventilo qui se met à sa puissance maxi en dessous de la température définie ? C'est ça que je ne pige pas... mais sinon je comprend le problème mais je cale désolé... tu as mis quelle temp. 21 ?? A+ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wilfred 218 Posté(e) novembre 27, 2021 Partager Posté(e) novembre 27, 2021 Yop ! il y a 9 minutes, Repiey a dit: comment la température définie peut-elle être atteinte, aux vues du ventilo qui se met à sa puissance maxi en dessous de la température définie ? Tu prends la sonde dans une main et tu fais monter la T° autour du capteur, par exemple. ++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
polmiche 4 Posté(e) novembre 27, 2021 Auteur Partager Posté(e) novembre 27, 2021 (modifié) 54 minutes ago, Wilfred said: Yop ! Tu prends la sonde dans une main et tu fais monter la T° autour du capteur, par exemple. ++ Ou encore plus simplement en faisant bouger le portard de température : Si il fait 20°C dans la pièce et que je place le potard de température sur 15°C, le ventilo tourne à fond quel que soit le réglage du potard de puissance. Toujours a 20°C dans la pièce, si je le place maintenant le potard de temp. sur 25°C, le ventilo ralentit à la puissance sélectionnée sur le potard de puissance... J'ai suivi ton conseil, et ai pris la tension aux bornes de sortie. Je te confirme que en dessous de la température sélectionnée la tension est systématiquement de 230V quel que soit le réglage du potard de puissance, alors qu'au dessus, la tension varie bien de 0 à 230V en fonction du réglage du potard de puissance. J'en déduis que deux connexions ont été inversés au montage, et qu'il suffirait de les ressouder dans le bon sens pour rétablir le fonctionnement normal, mais je suis une buse en électronique, alors je suis pas sorti du bois. Concernant le ventilo que je veux réguler, il s'agit d'un ventilateur industriel de marque "S.Plus", modèle VM 50 PA.2 de 120w 230v. (Je donnerai bien des liens mais j'ai cru comprendre que les liens commerciaux n’étaient pas acceptés sur le forum, cf mon premier post), menfin en tapant "ventilateur vm 50 pa.2" sur google, c'est le premier qui sort. Concernant l'extracteur, il s'agit d'un Prima Klima - Extracteur 125mm - 220-400m³, et je viens de voir en le sortant du carton (il est neuf et pas encore installé) qu'il n'est apparemment pas compatible avec un variateur de tension, alors que ce n'était pas précisé sur le GS en ligne sur lequel j'ai commandé. 😔 J'aimerai bien comprendre pourquoi d'ailleurs, mais ce n'est absolument pas lié à la problématique présentée dans ce topic donc c'est un peu hors sujet... En tous les cas merci pour tes conseils et ta rapidité. Affaire à suivre Modifié novembre 27, 2021 par polmiche Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wilfred 218 Posté(e) novembre 27, 2021 Partager Posté(e) novembre 27, 2021 Yop ! il y a 7 minutes, polmiche a dit: Concernant l'extracteur, il s'agit d'un Prima Klima - Extracteur 125mm - 220-400m³, et je viens de voir en le sortant du carton (il est neuf et pas encore installé) qu'il n'est apparemment pas compatible avec un variateur de tension Je pense que c'est parce qu'il intègre déjà un autotransfo, dedans, que tu actionnes en sélectionnant 220m3/h [125v] ou 400m3/h [230v], prévu pour fonctionner avec une tension d'entrée de 230v, pas une tension variable. A priori, tu as juste à bypasser ce module. il y a 11 minutes, polmiche a dit: alors que ce n'était pas précisé sur le GS en ligne sur lequel j'ai commandé. Si c'est le même GS que sus-mentionné, il n'est pas spécialement connu pour être bien, de bon conseil, et axé sur la satisfaction client. ++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
polmiche 4 Posté(e) novembre 27, 2021 Auteur Partager Posté(e) novembre 27, 2021 Quote Je pense que c'est parce qu'il intègre déjà un autotransfo, dedans, que tu actionnes en sélectionnant 220m3/h [125v] ou 400m3/h [230v], prévu pour fonctionner avec une tension d'entrée de 230v, pas une tension variable. A priori, tu as juste à bypasser ce module. Dit comme ça, j'ai cru que ce serait facile, mais en ouvrant le bestiau, ça me parait tout de suite moins évident : D'après ce que je crois comprendre, le module semble intégré au moteur, lui même difficilement accessible (carter de l'extracteur pas seulement vissé, mais aussi collé). Voilà à quoi ressemble le câblage : https://imgur.com/a/3Qbdxgn Lien à poster Partager sur d’autres sites
Viker 147 Posté(e) novembre 28, 2021 Partager Posté(e) novembre 28, 2021 (modifié) Yop, @polmiche je pense qu'en fait il n'y a aucun problème de fonctionnement de ton Bullfan et tu le confirmes dans le test que tu as fait. Citation Ou encore plus simplement en faisant bouger le portard de température : Si il fait 20°C dans la pièce et que je place le potard de température sur 15°C, le ventilo tourne à fond quel que soit le réglage du potard de puissance. Toujours a 20°C dans la pièce, si je le place maintenant le potard de temp. sur 25°C, le ventilo ralentit à la puissance sélectionnée sur le potard de puissance... Ici dans ton exemple si il fait 20°C dans la pièce et si tu donnes une consigne au Bullfan de 15°C cela veux dire qu'il fait trop chaud et donc ventilation max afin d'atteindre 15°C. Donc tout va bien. Toujours avec 20°C dans la pièce tu mets cette fois ci la consigne à 25°C. Donc ta température de 20°C est trop froide il ne faut donc pas ventiler et le ventilateur va donc se mettre sur la consigne vitesse min que tu as sélectionnée avec l'autre potentiomètre. Donc encore une fois tout va bien. Je pense que tu prenais la consigne à l'envers. Concernant ce genre de régulateur si ton ventilateur ronronne ou ronfle dans des vitesses inférieur à la vitesse max alors ce n'est pas très bon pour tes ventilateurs car ils ne sont pas adaptés pour fonctionner de la sorte. Il te faudra te tourner vers des auto-transfo. Et là je t'invite à voir les montages de @Gen. Concernant le ventilateur à deux positions en principe avec ce régulateur tu devras mettre sur la vitesse 2 (vitesse max) afin d'avoir le maximum de plage de régulation et donc d'efficacité dans ta régulation. Par contre si tu ne veux qu'une faible vitesses question de niveau sonore vérifies tout de même que tes ventilateurs ne ronflent pas trop car tu risques de les faire surchauffer et donc de diminuer leur durée de vie. ++ Viker Modifié novembre 28, 2021 par Viker 3 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Deadman 1 439 Posté(e) novembre 28, 2021 Partager Posté(e) novembre 28, 2021 6 hours ago, Wilfred said: Yop ! Je pense que c'est parce qu'il intègre déjà un autotransfo, dedans, que tu actionnes en sélectionnant 220m3/h [125v] ou 400m3/h [230v], prévu pour fonctionner avec une tension d'entrée de 230v, pas une tension variable. A priori, tu as juste à bypasser ce module. Si c'est le même GS que sus-mentionné, il n'est pas spécialement connu pour être bien, de bon conseil, et axé sur la satisfaction client. ++ Plop pour le coup rien à voir avec le GS vu l'extracteur en question .. tu peux pas dimmer un extra à deux vitesse avec un variateur du fait qu'il à déja un vario integré si j'dis pas de connerie , fallais pour ca prendre un une vitesse.. ++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wilfred 218 Posté(e) novembre 28, 2021 Partager Posté(e) novembre 28, 2021 Yop ! Il y a 9 heures, Deadman a dit: pour le coup rien à voir avec le GS vu l'extracteur en question .. Pris la patte dans le pot de mauvaise foi... 🙃 ++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Deadman 1 439 Posté(e) novembre 28, 2021 Partager Posté(e) novembre 28, 2021 7 hours ago, Wilfred said: Yop ! Pris la patte dans le pot de mauvaise foi... 🙃 ++ Yoooo , pour le coup aucune mauvaise fois l'ami au contraire ton raisonnement était parfaitement logique quand on connais le gs en question , qui plus ai j'ai jamais vu de message dans ce style de ta part , pour le coup je pensais aussi la même chose avant de voir l'extracteur en question , et qui plus est ca n'enlève rien au fait que tu ai raison concernant le gs en question qui est effectivement réputé pour bien des choses (des mauvaises :D) la bise ++ 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites