Gen 2 808 Posté(e) juillet 23, 2019 Partager Posté(e) juillet 23, 2019 (modifié) Bonjour, vous trouverez ci-après les instructions de configuration et de montage du GENESYS. PARTIE HARDWARE 1- L'écran NEXTION et sa configuration. Le Kit GENESYS est fourni sans écran. Son acquisition et sa programmation est à votre charge. Munissez-vous d'un écran Nextion 7" Modèle : NX8048T070_011 vous pouvez les trouver là : https://fr.aliexpress.com/premium/Nextion-7%22.html?SearchText=Nextion+7"&d=y&initiative_id=SB_20190723093000&origin=y&catId=0&isViewCP=y&switch_new_app=y ou là : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=NEXTION+7"&_sop=12&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=7.0+inch+nextion&_sacat=0 Procédure à suivre si vous désirez modifier votre HMI La programmation de l'écran consiste à lui charger en mémoire le fichier genesys.HMI Pour ce faire, téléchargez le fichier ci-dessous GENESYS_HMI_V2.pdf et renommez le en genesys.HMI et modifiez le comme expliqué ci_dessous GENESYS_HMI_V2.pdf Vous devez transformer votre HMI en TFT Modus operandi : 1- Installer l'application Nextion sur son PC => https://nextion.tech/nextion-editor-ver-0-58/ 2- Ouvrir le fichier HMI de l'application via le bouton Open (La version finale dispo sous peu). 3- Le transformer en TFT => Menu - File - TFT file output 4- Mettre le fichier sur une card SD VIERGE en FAT32 de max 32 Gb 5- Introduire la carte dans son logement 6- Allumez ou alimentez le nextion, le chargement démarrera automatiquement. SI vous voulez charger le TFT sans en modifier la source (HMI) téléchargez le fichier GENESYS_TFT_V2.pdf et renommez le en GENESYS.tft GENESYS_TFT_V2.pdf et procédez comme ci-dessus à partir du point 4 ++ GEN Modifié janvier 22, 2021 par Gen 4 3 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) août 4, 2019 Auteur Partager Posté(e) août 4, 2019 (modifié) 2- Description de la carte GENESYS. Dimension : 99mm x 55mm Poids : 35gr Alimentation : 5V DC / 2A Sorties SSR : 8 Sortie platine relais : 1 Sorties pour platine moteur : 2 IHM : écran Nextion 7" Sonde T°/HR : DHT22 Sonde CO2 : MH-Z19 (au choix 2000ppm / 5000ppm / 10000ppm) Modifié août 4, 2019 par Gen 1 2 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) septembre 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) septembre 18, 2019 (modifié) 3- Plan de câblage AVERTISSEMENT : La ou les alimentations des sondes DHT doivent se brancher sur le 3V3 et non le 5V , Sinon vous risquez d'endommager le processeur via le signal data en retour Modifié septembre 19, 2019 par Gen 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) septembre 19, 2019 Auteur Partager Posté(e) septembre 19, 2019 (modifié) 4- Version SSR Utilisez un relais SSR au lieu d'un relais mécanique si vous travaillez avec du Ballast On peut également combiner utilisation SSR et platine relais, les 2 s'enclenchent en même temps Modifié septembre 19, 2019 par Gen 2 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) septembre 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) septembre 22, 2019 (modifié) PARTIE SOFTWARE Description écran principal INDICATEUR DE MODE T1/T2 La couleur de l'indicateur vous informera du mode de culture en cours vert = croissance et violet = floraison CO2 indicateur de la concentration en PPM de CO2 dans l'air SETUP MATERIEL Appuyez sur l'icône pour accéder aux paramètres matériel : - activation/désactivation relais - réglage horloge - Spécification du type de sonde CO2 MH-Z19 (2000/5000/10000 PPM) - Remise à zéro des paramètres d'usineINDICATEUR RESEAU WIFI - indicateur de la puissance du signal WiFi - Accès à la page des identifiants et mot de passe réseau ACCES REGLAGES MOTEUR - activation/désactivation moteur - réglage vitesse minimum + surpression/dépression - définition du temps d'attente de reprise de fonctionnement des moteurs après dégazage CO2 - choix du mode de calcul des vitesses moteur -mode linéaire ou mode PID (produit/intégrale/dérivé) REGLAGE LUMINOSITE Intensité du rétro-éclairage de l'écran principal et de toutes les autres fenêtres TIMERS JOURNALIERS - Indicateur de fonctionnement + accès à la fenêtre de réglage des heures cro/flo - Sélection du mode de travail (croissance / floraison) TIMERS CYCLIQUES MULTIMODES Indicateur de fonctionnement + accès à la fenêtre de réglage et de sélection de mode de travail REGLAGES ENVIRONNEMENTAUX - Indicateurs de fonctionnement brumisateur, dessiccateur, chauffage. - paramétrages des valeurs de températures et d'humidité min et max de jour, de nuit, croissance et floraison - paramétrage des hystérésis pour les calculs de fonctionnement PARAMETRAGE CO2 Indicateur de fonctionnement + accès à la page des réglages Modifié septembre 22, 2019 par Gen 2 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) septembre 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) septembre 22, 2019 (modifié) REGLAGES DES TIMERS JOURNALIERS En faisant simplement glisser les sliders, vous pouvez définir les heures d'allumage et d'extinction de vos lampes Le bouton MODE sert à sélectionner le mode de travail (vert = croissance violet = floraison) A chaque timer journalier y est attaché son temporisateur cyclique, ce qui signifie que le réglage du Timer 1 définira les plages jour et nuit du temporisateur cyclique 1 idem pour le Timer 2 qui définira les plages jour et nuit du temporisateur cyclique 2 Il n'y a aucun problème de chevauchement de jour, c'est à dire, que le programme acceptera par exemple de commencer à 22hr00 et se terminer le lendemain à 10hr00 L'enregistrement des modifications est automatique et les paramètres seront gardés en mémoire de manière non volatile. Le bouton HOME vous renverra à l'écran principal de l'application. Modifié septembre 22, 2019 par Gen 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) septembre 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) septembre 22, 2019 REGLAGES DES TIMERS CYCLIQUES Les temporisateurs cycliques peuvent se configurer de deux manières différentes indépendamment l'un de l'autre. - Soit en cyclique simple, c'est à dire avec durée ON et une durée OFF répétitive qui variera en fonctions de vos réglages et des plages jour et nuit défini dans le timer journalier associé. - Soit de manière arrosage planifié, c'est à dire fonctionnement à l'heure de début, pendant un temps déterminé, tous les X jours Ce mode convient pour les arrosages peu fréquents ou uniquement journaliers la quantité d'eau sera définie en fonction de la durée programmée les données ne peuvent être introduites ou modifiées que pour le timer cyclique sélectionné. Pour se faire, en cas de saisie numérique : 1 - cliquez sur le bouton à la droite de la case dont la valeur doit être modifiée, 2 - cliquez sur delete pour en effacer le contenu 3 - à l'aide du pavé numérique, introduisez la nouvelle valeur. Pour le mode arrosage planifié, il vous suffira juste de jouer avec les sliders pour obtenir les valeurs désirées Dasn tous les cas, l'enregistrement des données est automatique. 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) septembre 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) septembre 22, 2019 REGLAGES DES PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX Cette fenêtres permet de configurer les valeurs de Température et d'humidité de votre environnement et ce pour chaque mode (croissance / floraison) et de jour comme de nuit Il est également possible de définir les hystérésis de calcul pour le fonctionnement global de l'application. Ces données définiront le travail des appareils (brumisateur, dessiccateur, chauffage) Ce sont également ces données qui serviront de référence pour le calcul des vitesses intracteur et extracteur. Veillez à le pas mettre une valeur minimum plus grande que sa valeur maximum, ou le processeur ne comprendra pas. Les hystérésis conseillés sont de 2 degrés pour la température et de 5% pour l'humidité. Veillez également à ce que l'hystérésis introduit rentre dans la plage min et max des valeurs introduites. Les données sont automatiquement enregistrées 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) septembre 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) septembre 22, 2019 (modifié) PARAMETRAGE DES INJECTIONS DE CO2 Les injections de CO2 peuvent se faire de 3 manières différentes en phase de floraison. 1 - A l'ancienne, juste avec des cycles ON et OFF. Cette méthode ne nécessite pas de sonde MH-Z19 2 - La méthode continue qui dégazera afin que le niveau soit compris entre le minimum et le maximum défini. 3 - La méthode combiné, qui comme la première dégaze par cycle, mais qui s’interrompra si le niveau est compris entre le minimum et le maximum défini. (Economie de CO2) Sur cette sortie vous pouvez aussi bien mettre une électrovanne ou commander un brûleur Il y a une interaction (temporisation) entre les moteurs et les cycles de dégazage afin de ne pas expulser inutilement le CO2. Cette option se règle dans la configuration des moteurs Modifié septembre 23, 2019 par Gen 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) septembre 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) septembre 23, 2019 GESTION DES MOTEURS Avec cette fenêtre vous pouvez : - définir les vitesses minimum pour l'extracteur et/ou l'extracteur. - activer ou désactiver un moteur - créer une surpression ou dépression (en jouant sur les vitesses minimum) - sélectionner le mode de calcul pour définir les vitesses des moteurs, (linéaire ou PID) - Déterminer le temps de pause des moteurs suite à une injection de CO2 (max 120 minutes) En fonctionnement linéaire les palier sont repartis uniformément en 5 tranches égales de températures sur base des t° introduites dans la fenêtre de réglage de l'environnement. En fonctionnement PID (produit - intégrale - dérivée) le calculateur tiendra compte de l'augmentation ou la diminution de t° dans le temps et corrigera en fonction Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) septembre 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) septembre 23, 2019 PARAMETRAGE DU HARDWARE Voici une des parties les plus importantes du logiciel, cette page vous permettra de configurer votre matériel. N'y faites pas n'importe quoi car cela aura une incidence sur le déroulement complet des process. Tout d'abord la partie la plus simple, vous pouvez activer ou désactiver un relais simplement en appuyant sur le bouton en question. Pour le réglage de l'heure cela se complique un peu plus et requiert une procédure spécifique, et pour cause, il est impossible de régler l'heure run time, nous devrons donc le faire d'une manière différée (c'est une des restrictions liée à ce type de processeur) modus operandi : à l'aide des curseur, introduisez vos réglage, mais pas pour une action directe. Je m'explique introduisez par exemple 18 hr 30min 30 sec et retournez sur la page principale de l'application avec le bouton HOME à 18hr 30min et 28 sec (càd 2 sec avant votre heure introduite) appuyez sur RESET le programme se relancera et votre horloge sera mise à l'heure (car le process de mise à jour dure 2 sec) Concernant le modèle de capteur, vous pouvez le choisir entre 3 modèles, en effet le MH-Z19 est disponible en 3 versions (2000ppm - 5000 ppm - 10000PPM) simplement en glissant le slider. ATTENTION : Si vous définissez un capteur et que celui-ci n'est pas physiquement présent et raccordé, votre application sera irrémédiablement bloquée et vous n'aurez pas d'autres recours que d'utiliser la procédure d'urgence que nous verrons plus en détail par la suite. Le bouton RESET FACTORY SETTINGS remettra tous les paramètres et réglages d'usine par défaut, ensuite le contrôleur redémarrera de lui même. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) septembre 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) septembre 23, 2019 CONFIGURATION WIFI POUR LA CONSULTATION A DISTANCE Pour accéder à cette fenêtre de paramétrage, cliquez sur le haut de l’icône WiFi de l'écran principal. (coin supérieur droit) pour introduire votre nom de réseau cliquez sur le bouton NET NAME et à l'aide du clavier virtuel introduisez votre identifiant utilisez le bouton UPPER CASE si vous désirez des majuscules et désactivez le pour les minuscules une fois fait passez à la saisie de votre mot de passe en cliquant sur le bouton password idem utilisez le bouton UPPER CASE si nécessaire. pour effacer un caractère sur la ligne sélectionnée appuyez sur le bouton DELETE CHAR (effacer caractère) Quand toutes les données sont introduites validez et enregistrez les données à l'aide du bouton RECORDING DATA. Revenez à l'écran principal à l'aide du bouton home. il ne vous reste plus qu'à relancer le contrôleur pour que les données soient actives. Le nombre de trait de l'icône vous indiquera la puissance du signal. Après avoir relancé le contrôleur, l'adresse IP du contrôleur apparaîtra au bas de la fenêtre principale. il ne vous restera plus qu'à taper cette adresse IP sur n'importe quel terminal local ou votre navigateur local de votre téléphone pour pouvoir consulter les données SI vous désirez accéder à ces données depuis n'importe où sur terre, configurez une passerelle sur votre routeur wifi. L'heure affichée sera celle de votre contrôleur, la page se rafraîchi automatiquement toutes les 10 secondes. A suivre... Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) octobre 13, 2019 Auteur Partager Posté(e) octobre 13, 2019 Yop Vidéo de demo ++ GEN 7 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) novembre 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) novembre 16, 2019 PROCEDURE D'URGENCE DE REMISE A ZERO Pour remettre les paramètres par défaut en mémoire, rendez-vous sur la page HARDWARE Et cliquez sur le bouton RESET FACTORY SETTINGS, ensuite le contrôleur rebootera tout seul. Par contre si vous avez un souci pour accéder à cette page, car les paramètres mémoires n'ont jamais été définis, il existe une procédure d'urgence Elle permet d'accéder à la page hardware dès le démarrage Pour ce faire, rebootez votre contrôleur, et à la page d'introduction GENESYS, appuyez en plein milieu de l'écran, cela vous donnera accès à la page hardware durant 4 secondes, profitez-en pour cliquer sur le bouton RESET FACTORY SETTINGS 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) décembre 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) décembre 29, 2019 Yop Suite aux problèmes rencontrés avec les sonde DHT22, je vous invite à suivre ce fil de discussion pour connaître les modalités adaptation aux sondes SHT35. https://www.cannaweed.com/forums/topic/224643-du-dht22-au-sht35-genesys-v1v2growduino/ ++ GEN Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) mars 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) mars 21, 2020 (modifié) Yop Voici les plans de câblage des borniers pour ceux qui veulent faire des modifs ++ GEN Modifié mars 21, 2020 par Gen 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) janvier 31, 2021 Auteur Partager Posté(e) janvier 31, 2021 yop Voici un exemple de montage que j'ai mis à jour pour un membre. Si cela peut vous inspirer ++ GEN 3 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Captain-Bud 36 Posté(e) mars 21, 2021 Partager Posté(e) mars 21, 2021 Salut a toi l'ami je voudrais savoir si tu vendais le genesys monter dans sa boite exactement comme sur la photos en bref je suis loin d’être un bricoleur et encore moins dans l’électronique donc voila je me doute que sa risque d’être cher c'est du sacrer taff enfin je suis près a mettre le prix. Cordialement Lien à poster Partager sur d’autres sites
LairDesVosges 258 Posté(e) avril 11, 2021 Partager Posté(e) avril 11, 2021 Salut Gen, sacré boulot et merci pour le partage ! Je pense que tu n'étais pas arrivé sur le forum quand j'ai créé le sujet sur le Raspberry,, celui en signature, dommage car j'aurais peut-être opté pour ta solution. Bonne continuation, LADV Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) avril 22, 2021 Auteur Partager Posté(e) avril 22, 2021 Le 11/04/2021 à 13:42, LairDesVosges a dit: Je pense que tu n'étais pas arrivé sur le forum quand j'ai créé le sujet sur le Raspberry,, celui en signature, dommage car j'aurais peut-être opté pour ta solution. Yop @LairDesVosges fait plus de 20 ans que je suis sur ce forum.. 4 ans sous P4_I et 17 ans sous GEN t'as pas dû bien chercher hihihi Le premier qui me traite de fossile du forum.. je lui pète sa petite gueule.. ++ GEN 4 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Messages recommandés