jermtek 0 Posté(e) mai 31, 2018 Partager Posté(e) mai 31, 2018 Bien le bonjour. Branchement de la platine moteur by Gen : OK, marche très bien Introduction des données et non volatilité en cas de reset : OK Les vitesses indiquaient sur la platines sont bien les même que sur l’écran. Pourrais tu stp me détaillé le menu réglage moteur, quel est la différence entre les différents choix. Car j'ai pas tout compris. En tout cas la fonction Cycle Temp fonctionne bien. Merci et bonne journée Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) mai 31, 2018 Auteur Partager Posté(e) mai 31, 2018 yop Je vous fais cela ce WE ++ GEN Lien à poster Partager sur d’autres sites
jermtek 0 Posté(e) juin 11, 2018 Partager Posté(e) juin 11, 2018 Bonjour, Plus personne ne donne de nouvel de leur proto. J'éspere que les autres beta testeur se sont pas électrocuté. Allez les gens , on donne les retours sur la partie moteur, qu'on puissent avoir la suite. Je veux la suite moi. Bonne journée , a bientot Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) juin 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) juin 11, 2018 Yop Je pense qu'ils sont tous mourus. J'ai taffé sur la partie moteur, modification de l'algorithme de calcul des vitesses (j'ai utilisé celui du growduino qui apparemment est nickel Mise à jour dispo ce WE ++ GEN Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jim1427 1 Posté(e) juin 11, 2018 Partager Posté(e) juin 11, 2018 (modifié) Bonjour la room du temp de reponse je revient de deplacmeent me revoila pour la suite Concernant les Tests introduction des donnnée: Ok Donnée non volatile en cas reset : Ok L offset : Bad ( ne fonctionne pas ) dommage Succes 2/3 Remarque: L offset ne fonctionne pas les moteurs reste synchroniser ( décalage impossible) au niveau des différente fonction que sa soit le choix de la gestion température linéaire , la température intérgrale, ou l'humiditer relative , le timer cyclique tous ça sa fonctionne de rêve il va même jusqu a arrêter les moteur au besoin , COOL , Pour moi les platine SSR etat HAUT fonctionne tres bien pour le reset et les coupure, elle ne se reactive pas ; A condition que sur le circuit d alim soit de 5.01 les basculement des vitesse se faire armonieusement avec une intervalle de 500ms que j ai pue voir dans le code les relais travaille simultanement vue que j'ai un offset de 0 dans mon cas j ai un intra 125 et un extra de 150 donc l offset 0 est parfait je reste en depression quoi qu il arrive super boulot gen Le 11/06/2018 à 10:55, Gen a dit: Yop Je pense qu'ils sont tous mourus. J'ai taffé sur la partie moteur, modification de l'algorithme de calcul des vitesses (j'ai utilisé celui du growduino qui apparemment est nickel Mise à jour dispo ce WE ++ GEN j ai hâte super ; je trouvais que celui que tu avais pondu était vraiment pas trop mal dans son genre quand je mets ma régulation en température intégrale il gère bien l'affaire en linéaire ces simple mais l intégrale comment il fonctionne ??? tu as déja peut être changer tous ca sur la mise a jour ! je voulais te demander qu est-ce-que je pourrais changer dans les page de code pour utiliser 7 sortie j ai vue une dans les pages une partie qui parlait du nombre de vitesse dans le moteur driver et je pense qu il y a d autre page a modifier également ? ces juste une question ? pour l instant les 5 me convienne merci gen et bientot la room pour la suite et bonne continuation a tous Dr DjIm Modifié juin 14, 2018 par Jim1427 completer les tests Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) juin 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) juin 15, 2018 (modifié) Yop Normal que l'offset ne fonctionne pas, c'est pas implémenté au niveau des calculs dans votre version... L'intégrale fonctionne par échantillonnages, en partant d'un point de référence, il attends avec un vitesse X .. si après un temps donné il voit que la température ne descend pas il passe à la vitesse suivante et ainsi de suite, et l'inverse si la température descend C'est un peu comme le principe d'un PID mais non applicable en l état car 5 vitesses et non par commande analogique Tu peux tout faire concernant le passage à 7 vitesses, comme c'est orienté objet, il y aura certaines choses à modifier lors des instanciations de classes. Là je taffe sur la version qui sera dispo dimanche J'ai déjà ajouté la gestion des icônes en couleurs pour TU,TD,HU,HD L'activation de la T° Aux l'offset moteur avec ses limites à +2 et -2 Maintenant je vais passer à l'interruption moteur temporisée lors des aspersions CO2 et la remise à zéro des min et max T° et HR ++ GEN Modifié juin 15, 2018 par Gen Lien à poster Partager sur d’autres sites
D3m0 2 Posté(e) juin 15, 2018 Partager Posté(e) juin 15, 2018 Hello la troupe, Essai de la partie moteur sur platine relais état haut. Les différents modes de régulation fonctionnent : - Évolution de la consigne à l'écran (bar graph) => OK - Pilotage des relais en fonction de la consigne => OK - Évolution de la vitesse de l'extra en fonction de la grandeur régulée => OK - Fonctionnement cyclique => OK Cependant je constate un phénomène étrange, lorsque je laisse le proto allumé un long moment (plusieurs heures mais en moins d'une journée, je ne sais pas exactement au bout de combien de temps),je constate qu'il y toujours une évolution de la régulation de vitesse au niveau de l'affichage (le bar graph évolue), mais il n'y a plus de pilotage des relais (5V sur aucun relais). Si je change le mode de régulation, toujours pareil, il y régulation sur l'écran mais pas de pilotage des relais. Si je reset, ça refonctionne normalement, les relais claquent et au bout de quelques heures rebelote. (Je n'ai pas encore testé si en cyclique cela se produit). Une idée de se qu'il peut bien se tramer ? Personne n'a ce phénomène ? D3m0. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) juin 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) juin 15, 2018 yop Une idée de se qu'il peut bien se tramer ? Ghost in the shell may be ? Non j'ai pas ce problème ++ GEN Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) juin 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) juin 16, 2018 (modifié) Yop Voici la mise à jour La partie moteur et CO2, ainsi que leurs interactions est terminée L'offset est fonctionnel Explication : Le mode CO2 ne fonctionne qu'en floraison et à condition que le relais CO2 dans paramètre soit activé (prise grise = désactivé, prise verte = activé) on change l'activation en appuyant sur la prise Lors du dégazage , l'extracteur s'arrête, l'intracteur adaptera la vitesse en fonction de l'offset. Après le dégazage, l'intracteur sera inactif durant la période déterminée dans les paramètres CO2 Également fonctionnel l'affichage de la sonde t° secondaire (partie commande relais à terminer) les couleurs d'indicateur TU,TD,HU,HD Remise à zéro T min, t max, h min, h max (pour ce faire restez appuyé sur les grands digits de la valeur à RAZ) des que min et max sont identiques, relachez la pression sur l'écran Prochaine mise à jour fin de mois Mise en oeuvre de la nouvelle version: Téléchargez le fichier pdf, une fois sur votre disque dur, renommez le en .zip décompactez ARCHIVE : 171005-110644-due.pdf Le projet s'ouvre avec ATOM il y a un répertoire contenu dans l'archive qui se nomme Images. Copier le contenu (4 fichier .Raw) et transférez le dans la racine de votre carte SD ++ GEN Modifié juin 16, 2018 par Gen Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jim1427 1 Posté(e) juin 17, 2018 Partager Posté(e) juin 17, 2018 (modifié) Bonjour les amies bonjour gen je n'ais pas ce probleme de pilotage de platine a ma connaissance et sa fait 2 mois qu il tourne non stop j ai juste un probleme d ecran qui de temp en temp merde a cause de la connex je fais un reset et sa repart je me demandais gen est-ce- que tu pourrais fixer l horloge ne memoire en cas de reset , si ces possible pour info dans les parametre on ne sait pas couper l intra et l extra merci pour tes reponse et la mise a jour Encore bon boulot Gen a bientot les gars Modifié juin 17, 2018 par Jim1427 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) juin 17, 2018 Auteur Partager Posté(e) juin 17, 2018 yop il y a 2 minutes, Jim1427 a dit: je me demandais gen est-ce- que tu pourrais fixer l horloge ne memoire en cas de reset , si ces possible Impossible tant que le développement n'est pas terminé, car ce n'est pas logiciel, mais hardware. Quand tout sera terminé, il y aura une soudure à faire afin qu'en cas de reset, l'heure ne s'efface pas. Par contre si on fait cette soudure maintenant, il est impossible d'uploader par la suite. ++ GEN Lien à poster Partager sur d’autres sites
jermtek 0 Posté(e) juin 18, 2018 Partager Posté(e) juin 18, 2018 bonjour, Mise a jour téléversé sur le proto. Les modifications d'icones pour le chauffage et hygrométrie fonctionne bien. Je fais les tests pour la partie moteur, pour le moment j'ai l'impression que tout roule nikel et je vais me penché un peu plus pour la partie co2. je tiens au courant dans la semaine Cool une gosse maj a la fin du mois, on peut être spoilé, on va attaqué bientôt le ph et la partie cuve a eau ? J'ai hate. EN tous cas merci Gen, courage pour la suite. A++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) juin 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) juin 18, 2018 yop waip.. il reste encore à faire : le pH la gestion des pompes le remplissage auto visualisations graphiques temp hr co2 ph merci.. ++ GEN Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jim1427 1 Posté(e) juin 18, 2018 Partager Posté(e) juin 18, 2018 Bonjour la room Mise a jour téléversé sur le proto. Les modifications d'icones pour le chauffage et hygrométrie on bien été changer suite a la copie sur la sd le rédemarrage est nickel juste ne pas oublier pour ceux qui on des autotransfo connecter de bien débrancher l alim sinon tous cramer juste un petit paramétrage et apres ces la fete. tous retourne nickel je vais surveiller le nouvelle algorithme y a bien ton nouveau algo pour la temp ?? et la partie co2 je reviend vers vous rapidment aller bisous a tous Merci encore Gen pour le boulot de titan @+ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) juin 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) juin 18, 2018 yop Non, pas de nouveau algo car je l'avais déjà implémenté.. j'ai tellement de projets en cours que je ne sais plus où mettre de la tête. Oui le CO2 est full opérationnel 2 rien.. ++ GEN Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) juin 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) juin 27, 2018 Yop J'attends toujours vos retours pour continuer. ++ GEN Lien à poster Partager sur d’autres sites
jermtek 0 Posté(e) juin 29, 2018 Partager Posté(e) juin 29, 2018 Bonjour, Jsuis pire qu'aux temps ou jetait a l'école, toujours a la bourre pour rendre mon devoir. Allez mon retour pour la partie Co2. Les différents mode de sélection marche nikel. Les temps d'allumage et d'extinction sont bien respecté et l'extracteur s’éteint bien suivant le nombre de temps validé. Du coup vu que je n'est jamais fait de culture avec injection de co2, je me suis jamais penché sur le bordel. Et meme si je sais que jamais je me servirai de l'injection de co2, je trouve bien cool de savoir au moins la valeur de co2 dans la box pour le renouvellement d'air. Encore un chouette boulot Gen. Dsl pour le retard, a très bientôt Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) juin 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) juin 29, 2018 Yop Merci, mieux vaut tard que jamais.Merci Apparemment les autres sont partis dans une autre dimension.. Super retours les beta testeurs.. Genial Des fois je me demande pourquoi ils ont postulé ? ++ GEN Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jim1427 1 Posté(e) juin 30, 2018 Partager Posté(e) juin 30, 2018 Bonjour la room Retour du test Co2 test des trois mode le mode temps avec pause fonctionne nickel : PASS Mode PPM 1000 ppm 1500 : Pass mode Conbiner : Pass Fonctionne nickel un sans Faute Succes 3/3 merci Gen Gen Je me demand si la Temperature AUX est fonctionnel au niveau du UP et Down aller a bientot les amies Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gen 2 808 Posté(e) juin 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) juin 30, 2018 yop Merci. Non elle ne sert que d'indication (par exemple t° d'un bouillon) et pourrait éventuellement commander l'alarme ++ GEN Lien à poster Partager sur d’autres sites