Green-CracK 8 946 Posté(e) janvier 2, 2018 Partager Posté(e) janvier 2, 2018 Salut, Je possède un Fac neuf 100/125mm ayant un débit max de 160 et j'aurai voulu le branché avec un winflex TT 125mm (220/280m3) réglé a 220 pour dépanner. Sauf que vu que l'extracteur sera bridé a 160 a cause du filtre j'aurai voulu savoir si ca pourrai passer quand même ou alors il y a des risque qu'il grille etc? Je sait j'ai pas été bien malin lors de l'achat du filtre mais bon vu que le tt reste un extracteur de gaine 150mm a la base posé sur un corps qui le réduit en 125 je me demande si je ferai pas mieu d'acheter directement un extra de gaine en 100mm vu le peux que sa coute. Merci d'avance Lien à poster Partager sur d’autres sites
Motess 172 Posté(e) janvier 2, 2018 Partager Posté(e) janvier 2, 2018 Salut, Tu aurais pu trouver en 2 minutes avec un recherche, mais je vais t'offrir ces deux minutes C'est du bon sens... Déjà qu'un TT supporte pas trop bien les pertes de charges, le brider à ce point ne sera pas sans conséquences Alors oui, ça dépannera, mais pas longtemps et à voir aussi si ton extraction restera suffisante. A+ Mot' Lien à poster Partager sur d’autres sites
Green-CracK 8 946 Posté(e) janvier 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) janvier 2, 2018 Salut motess, Ok merci de ton aide. a+ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Messages recommandés