Le frères petard 0 Posté(e) novembre 17, 2016 Partager Posté(e) novembre 17, 2016 Salut à tous Alors je vais vous expliquer un peu mon installation et ensuite je vous parlerais de mon petit souci. Je vien de me lancer avec un pote Le matos et le suivant Intracteur de gaine 125 150m3 Extracteur prima klima contrôler 750m3 Chambre 120*120*200 Cool tubes (gainer sur extracteur) Mh600w croissance Hps600 flotte Brumisateur 3tete Vantilo de pied Ventilo clip Filtre à charbon 600m3 Petit chauffage soufflant Alors voilà les amies on as mis tt sa dans un grenier mais le problème et que de ce temp si l'extérieur est un peu froid d'où l'investissement du chauffage et de lextracteur contrôler j'ai des pique de température à 28.2 en période jour et 18.1 en période nuit Lextracteur et réglé sur 20% et 24° Je comprend pas pk il ce déclenche pas à ces 100% pour extraire le surplus de chaleur j'ai mis la sonde au niveau de celle de mon thermo higro à 5cm au d'essu des pots vu que mes bébé non que 4 jour donc fond que 3 ou 4 cm Merci à vous qui prendrons la gentillesse de me guider un peu je ferait partager mon jdc tt au long de ma ptite expérience bonne fin de journée Lien à poster Partager sur d’autres sites
Papass 2 169 Posté(e) novembre 17, 2016 Partager Posté(e) novembre 17, 2016 (modifié) 'lut, c'est plutôt un problème de matériel, non? Le PK 750m3 est pourtant très fiable, la diode verte est celle de fonctionnement, la led rouge s'allume couplé à la diode verte quand l'extracteur passe de 20% (ton réglage) à 100% (programmé) quand la T° passe les 24°c...Le problème est qu'il ne fait pas de miracle. Si tu laisse tourner ton radiateur en continue, ton extracteur aura beau monter à 100%, il ne pourra pas faire baisser plus la température... La diode rouge s'allume-t-elle quand tu dépasse les 24°c ??? si oui ton extra marche mais n'arrive pas à faire baisser la T°, si elle ne s'allume pas.....c'est le S.A.V pour toi Tchusss Modifié novembre 17, 2016 par Papass Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le frères petard 0 Posté(e) novembre 17, 2016 Auteur Partager Posté(e) novembre 17, 2016 Merci de ta réponse très rapide Donc oui la lumière rouge s'allume mais genre quand la température arrive à 28 sur mon thermo et il ce déclenche à 100% jusqu'à me re afficher 22 et quelque et la l'extra ce recoupe pour redessendre à c 20% Alors que moi je pensais genre plus ou moins vers 24.5 il ce déclencherait un peu et rechuter de environ 1°avant de ce couper Alors est-ce la sonde qui calcul pas la même température que mon hygro thermo (il son tenue ensemble sous le cool tubes genre 40cm et 5cm au dessus de pot Merci de m'aider c cool C pas encore le drame sa fait 3 jours ki monte leur tête mais après sa risque de ennuyeux Lien à poster Partager sur d’autres sites
Papass 2 169 Posté(e) novembre 17, 2016 Partager Posté(e) novembre 17, 2016 (modifié) RE, Vu la fiabilité des appareils de mesure thermique de chez Prima, 99% de chance pour qu'il se déclenche bien à 24°c et que se soit le petit thermo/hygro chinois de culbute indoor (supposition hein ) qui défaille... Jme trompe sur le petit chinois? PS: Même problème chez moi avant...2 ou 3°C d'écart par rapport au thermo.hygro.chino.foutagedegueule.... Modifié novembre 17, 2016 par Papass Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le frères petard 0 Posté(e) novembre 17, 2016 Auteur Partager Posté(e) novembre 17, 2016 non tu te trompe pas petit truc chinois à 10bal lol Donc pour toi je ferait mieux d'investir dans autre chose ou alors jpe me servir de sa pour l'hygrométrie et me fier à mon extracteur pour gérer la température sachant que si il fait bien son taf je le metrai sur 26°et comme sa avec un bon 22° en nuit jdevrai être pas mal merci mec je connais pas prima climaet sa fesait longtemps que j'avais pas retenter la culture indor Lien à poster Partager sur d’autres sites
gimedaweed 2 020 Posté(e) novembre 17, 2016 Partager Posté(e) novembre 17, 2016 plop, j ai le même environnement que toi pour meme surface plus une chambre de cro en fait il faut que tu règle tes appareils par rapport a une unique mesure de t°, comme tu dis , certaines indications d appareils de moindre qualité sont trop éloignés de la réalité. pose ta sonde de thermomètre près de tes filles, coupe ton radiateur, attends d atteindre ta température basse. la tu règle ton radiateur progressivement jusque à ce qu il se déclenche (tu dois entendre un relais s enclencher ou voir une diode s allumer suivant le modèle) et tu le cale a peine plus fort. pour ton extra tu fais la même opération mais avec ta température maxi ^^ bref tout ça pour dire que le mieux c est de tout réglé sur une mesure et non pas une indication! pareil pour tes engrais tu verra que c est l allure de ta plante et non pas ce qui est écrit sur le bidon qui est efficace Je vois que tu parle de ton fac(filtre a charbon), est ce que tu l as déjà branché? si c est les cas enlève le tue pour rien( fragile face a l humidité) ++ peace. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le frères petard 0 Posté(e) novembre 17, 2016 Auteur Partager Posté(e) novembre 17, 2016 Dacord merci beaucoup pour toute c informations je vais essayer ce que vous me dites en essayant de régler tout sa sur des valeurs et je reviendrai vous dire mon évolution bonne soirer à vous et merci pour le conseil du filtre je ne savait pas mais la logique veut que sa absorbe les odeur et en effet à 1 semaine à peine de cro les odeurs mdr lol Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le frères petard 0 Posté(e) novembre 18, 2016 Auteur Partager Posté(e) novembre 18, 2016 Je reviens donc vers vous comme prévu donc je suis tjr au alentours de 22° pendant ma période de nuit et 29°pendant ma période jour Alors je me pose une question le capteur de mon thermo higro et sous mon coultube genre 40 cm mais n'est pas à l'ombre étant donner que mes bébé non pas une semaine Alors j'en vien à ma question Est-ce que je peux me dire que si il serait à l'ombre je serait plutôt sur du 26 ou 27 degrés Merci à vous et à la prochaine Lien à poster Partager sur d’autres sites
gimedaweed 2 020 Posté(e) novembre 18, 2016 Partager Posté(e) novembre 18, 2016 re plop place ta quand même ta sonde hygro au niveau de tes filles, c est pour elles que tu contrôle tout. ++ .peace. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le frères petard 0 Posté(e) novembre 18, 2016 Auteur Partager Posté(e) novembre 18, 2016 Oui je vais la laisser la mais j'ai lu sur un forum que j'avais moyen de faire un espèce de ptit parasol avec du carton recouvert d'aluminium Kon pas autour du fil et ki vien ce poser sur le capteur sa lui fait une sorte de parasol Je sais pas si vous voyer de quoi je parle lol Lien à poster Partager sur d’autres sites
Papass 2 169 Posté(e) novembre 18, 2016 Partager Posté(e) novembre 18, 2016 RE, Pas besoin de mettre ta sonde à l'ombre, ce qui t'intéresse c'est la température à la surface de tes feuilles au niveau de l'apex. Tes feuilles ne sont pas à l'ombre à cet endroit, pour ne pas que les stomates se ferment tu dois connaitre la T° au soleil à ce niveau. Tchusss Lien à poster Partager sur d’autres sites
gimedaweed 2 020 Posté(e) novembre 18, 2016 Partager Posté(e) novembre 18, 2016 (modifié) plop, c est le fait de monter a 29° qui t ennuye? Modifié novembre 18, 2016 par gimedaweed Lien à poster Partager sur d’autres sites
gimedaweed 2 020 Posté(e) novembre 18, 2016 Partager Posté(e) novembre 18, 2016 yo, c est inutile ce système, tes valeurs seront fausses . RE, Pas besoin de mettre ta sonde à l'ombre, ce qui t'intéresse c'est la température à la surface de tes feuilles au niveau de l'apex. Tes feuilles ne sont pas à l'ombre à cet endroit, pour ne pas que les stomates se ferment tu dois connaitre la T° au soleil à ce niveau. Tchusss tout est dit, la plante avant tout... good grow. .peace. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le frères petard 0 Posté(e) novembre 18, 2016 Auteur Partager Posté(e) novembre 18, 2016 Oui j'aimerai bien redessendre à 26 pendant le jour pour minimiser l'écart de température entre jour et nuit Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le frères petard 0 Posté(e) novembre 18, 2016 Auteur Partager Posté(e) novembre 18, 2016 Ok merci beaucoup pour vos reponce au pire je pence pas que ce soit trop grave à 29 ° merci encore les weeders Lien à poster Partager sur d’autres sites
gimedaweed 2 020 Posté(e) novembre 18, 2016 Partager Posté(e) novembre 18, 2016 (modifié) re, 29°pour 22° ça passe à l aise, fais juste gaffe à ton hygrométrie. hésite pas a me MP si je peut être utile( chômage; quand tu nous tiens ) ++ ps: je pense que tu peux demander à clore ton sujet .peace. Modifié novembre 18, 2016 par gimedaweed Lien à poster Partager sur d’autres sites
Messages recommandés