AnneFrank 253 Posté(e) décembre 20, 2015 Partager Posté(e) décembre 20, 2015 (modifié) Salut j'espère que je suis sur le bon sous forum, (désolé si c'est pas le cas ) Voila j'ai fail un cable d'un extracteur (400-800m3) et je crois que le câble de phase/neutre se sont touché .. Depuis l'extracteur ne fonctionne plus , j'ai changé les câblage prise->extracteur mais rien n'y fait il ne fonctionne pas J'ai fait les mêmes test sur d'autres extracteurs et ils fonctionnent. Le moteur a environ 6 mois d'utilisation, peut être 8. Quels sont les raisons qui font qu'un extracteur ne fonctionne plus? vous pensez que ça vaut le coup de le démonter , nettoyer, changer le câblage de AàZ? J'imagine qu'avec le nombre d'utilisateurs, il doit bien y avoir des pro de l'UFO ! merci d'avance , les amis ! AF Modifié décembre 21, 2015 par AnneFrank Lien à poster Partager sur d’autres sites
Castus31 0 Posté(e) décembre 21, 2015 Partager Posté(e) décembre 21, 2015 Salut, Si ta phase et ton neutre s'étaient touchés tu aurais dû faire déclencher la protection magnétique en amont! Tu n'aurais pas un disjoncteur de déclenché? Es-tu certain d'avoir raccordé correctement tes câbles dans le bornier? Lien à poster Partager sur d’autres sites
AnneFrank 253 Posté(e) décembre 21, 2015 Auteur Partager Posté(e) décembre 21, 2015 merci pour ta réponse castus 31 Oui les câbles sont bien branchés, quand je les met de la même manière sur un modèle similaire il n'y a pas de soucis en fait j'ai l'impression que mes câblages étaient bon mais que l'extracteur est tombé en panne car l'intraction était trop puissante, l'extracteur a du se fatiguer et mourir (420m3 intra vs 420m3 extraction) mince topic clos Lien à poster Partager sur d’autres sites
Messages recommandés