diogene 103 Posté(e) mars 23, 2014 Partager Posté(e) mars 23, 2014 Bonjour, j’aurais aimé avoir des infos sur une question électrique concernant mon installation. J’ai terminé ma nouvelle box, et j’installe tranquillement tout le matos, et je suis en train de préparer l’installation électrique, et j’ai une petite question : J’ai une box qui est dans la seule pièce dispo et à en croire l’étiquetage du tableau electrique de l’appart, les prises de la pièce où se situe la box sont sur le même disjoncteur que les prises de la cuisine qui se trouve juste à côté. Le disjoncteur est un 16A, et j’ai peur qu’entre le frigo, four, machine à laver (qui se situe dans la cuisine) + un ballast électro/HPS de 400w et l’extracteur donner a 100W, le disjoncteur se met tout le temps en sécu. (Je pense que l'étiquetage du tableau electrique est bon, parceque je l'es deja mis en sécu une fois en branchant trop de matos) Je n’ai pas de grosse connaissance en électricité, mais je connais la formule Ampere=Watt/Volt, (et moi qui disait que les cours de physique ne me serviraient à rien… ) J’ai cherché sur internet des wattage types d’appareil sménagés pour faire le calcul, ça donne ca (n’hesiter pas à corriger si les valeurs sont fausses). Ballast gavita 400w : Ben environ 400W je pense Extracteur Prima-Klima 420-800m3/h : selon la fiche il consomme 100W Un frigo 200L + freezer : je dirai 500W c’est un class A ou peut être A+ Four électrique : 2500W Une machine à laver : 3000W Si on additionne par exemple le wattage du ballast+ extracteur+ frigo+ four on arrive à 3500w/220v=15.9A Je peux encore m’arranger pour ne pas faire tourner en même temps le four et la machine à laver, ou faire tourner la machine à laver lorsque les plantes dors, mais je me vois mal utiliser le four seulement en période de nuit qui est la nuit. Je ne compte caller la période de jour la nuit, donc je me suis demandé si il était possible de changer le disjoncteur juste par un 20A qui me permettrais d’être plus souple niveau appareils. Merci d'avanceCannabiquementDiogene 2 Lien à poster Partager sur d’autres sites
phyldafghan 2 599 Posté(e) mars 23, 2014 Partager Posté(e) mars 23, 2014 (modifié) Salut, il faudrait que tu vérifies la section des câbles qui partent de ton disjoncteur. Si c'est du 1.5mm2, tu ne pourras pas aller au delà en terme de puissance ; t'es déjà à la limite, les câbles risquent de chauffer exagérément et de se détériorer. Si c'est du 2.5mm2, tu peux sans souci remplacer ton 16A par un 20A -tout en ayant conscience qu'en l'état, ton installation n'est pas aux normes. Normalement, les plaques de cuisson sont sensées être sur un circuit dit "spécialisé" de 32A (câbles de 6mm2), tout comme le lave-linge qui doit être protégé par un 20A (câbles 2.5mm2), le four aussi doit avoir son circuit dédié ... après, la loi ne t'oblige pas à faire les modifs là tout de suite mais si tu dois faire des travaux d'ordre électrique dans ton logement, une remise aux normes ne sera pas du luxe Pour info, un câble de 2.5mm2 fait environ 1.8mm de diamètre tandis qu'un 1.5mm2 fait dans les 1.4mm. Cordialement. Modifié mars 23, 2014 par phyldafghan 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Boogerman 6 281 Posté(e) mars 23, 2014 Partager Posté(e) mars 23, 2014 yop phyl pr les explications mais sinon moi je vois: 16A x 220V = 3500W maxi donc j'en deduis qu effectivement tu ne peux pas avoir TOUT sur le meme disjoncteur à tester l'un apres l autre : t'allume le four/fridge/m.à.l.-> tu coupes le disjoncteur que tu mentionnes, si l'appareil ne se coupe effectivement il est sur un autre circuit a+ Lien à poster Partager sur d’autres sites
diogene 103 Posté(e) mars 23, 2014 Auteur Partager Posté(e) mars 23, 2014 Merci pour les réponses : Phylda : J’ai justement pensé au diamètre des câbles après avoir posté mon message. Je regarderais ca demain… Pour ce qui est des normes électrique de l’appart, c’est un appart dans un vieux bâtiment, donc comme beaucoup de vieux bâtiment, c’est parfois un peu limite… Boogerman : c’est vrai que j’en avais presque oublié la bonne méthode de barbare : t’appuie et tu regardes ce qui se passe Ca me permettra au moins de voir quelle prise est relié à quel disjoncteur. Je pourrais essayer pour voir effectivement si ça passe, mais si les fils électriques sont pas épais, j’ai peur que se soit dangereux à la longue… Le verdict demain CannabiquementDiogène Lien à poster Partager sur d’autres sites
diogene 103 Posté(e) mars 27, 2014 Auteur Partager Posté(e) mars 27, 2014 Salut, désolé de ne pas vous avoir répondu plus tôt, mais j’ai été pas mal occupé… Donc après vérification, le câble relié au 16A qui nous intéresse est bien du 2.5mm, et j’ai aussi testé tous les prises pour vérifier à quels disjoncteurs elles étaient reliées. Et bonne nouvelle, le four et le frigo ne sont pas reliés au même disjoncteur que celui qui supportera le matos de la box. En fait il y avait 2 disjoncteurs qui n’étaient pas « étiquetés » un dédié au four de 16A, et un autre qui est raccordé a une autre partie de l’appart. Apres mon check-up du tableau électrique, je peux en déduire que je peux installer tout le matos de ma box tranquille puisqu’il il a un disjoncteur de 16A qui lui est quasiment dédié puisque il y aura tout de même la machine à laver (qui tournera désormais en période de nuit).Et deuxièmement au vu de ce que tu m’as dit Phylda beaucoup de choses ne sont pas aux normes dans l’appart, comme par exemple la machine à laver qui n’as pas son propre disjoncteur, et … En tout cas merci de m’avoir aidé, je vais pouvoir installer ma box en toute tranquillité, et je sais maintenant que quelques travaux électrique dans l’appart ne feraient pas de mal… CannabiquementDiogène 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
zz-cannabis 109 Posté(e) mai 10, 2014 Partager Posté(e) mai 10, 2014 Bonsoir , Tu change ton disjoncteurs , tu peux aller jusque 20A avec une section de 2,5² Sur ton circuit tu a ton four donc c'est du 2,5² . Tu va au magasin t’achète un 20A (et tu peux meme prendre un disjoncteur avec une courbe d, il déclencheras moins vite ) et tu le monte c'est pas compliqué Lien à poster Partager sur d’autres sites
phyldafghan 2 599 Posté(e) mai 10, 2014 Partager Posté(e) mai 10, 2014 Salut, je pense qu'un mois 1/2 après, ça fait déjà un moment que Diogène a du modifier son installation, tu penses pas ? D'autant que si c'est pour répondre des trucs déjà dits... Puis perso, je mettrais pas spécialement un courbe D sur ce type de circuit, y'a pas de moteur à fort appel de courant au démarrage...(en tout cas pas 10 fois l'intensité nominale !) Cordialement. Lien à poster Partager sur d’autres sites
diogene 103 Posté(e) mai 10, 2014 Auteur Partager Posté(e) mai 10, 2014 Félicitation ZZ t’es le premier à déterre un de mes posts, et dans cette situation il y a une question primordiale : A qui c’est de payer son joint ? Et comme l’as fait subtilement remarquer Phyl depuis le temps je me suis démerdé, mais bon au cas où ça te rassurai j’attends de finir ma session et je m’occupe de faire une install digne de ce nom pour tout l’appart. CannabiquementDiogene 2 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Messages recommandés