frites 16 Posté(e) janvier 4, 2014 Partager Posté(e) janvier 4, 2014 bonjour , petite question pour nos amis disjonctés je voudrais savoir si dans mon cas un tableau électrique avec disjoncteur / timer / ..... pour tous les accessoires de la pièce serait utile ou ce serait juste pour faire joli a savoir extrac/ hps 600 / turbo neon / enfin la totale car le câble qui alimente ma pièce par direct du compteur de la maison il est sur un disjoncteur mwn 220a c20 hager ( c'est ce qu'il fait écrit dessus) autre question aussi sachant que ma pièce se trouve a +/- 7 mètres combien de watt maxi peut il encaisser et dans la config actuelle si je dépasse que se passe t il ( fil qui crame ou alors le disjoncteur c20 disjoncte tout simplement ) car pour le moment tout par du cable principale avec boite de dérivation et prises étanches vers tout les appareil jusque maintenant tout va bien mais j ai peur d avoir mal fait merci de m avoir lu est d 'éclairer ma lanterne . Lien à poster Partager sur d’autres sites
manlei 601 Posté(e) janvier 4, 2014 Partager Posté(e) janvier 4, 2014 Salut Pas de problemes,tu peux mettre toute ta box sur ce disjoncteur (20 amperes) On applique la formule Puissance=Intensité*Tension Donc 20 amperes multiplié par 230 volts=4600 watts Tu peux donc tiré 4600 watts derriere ce disjoncteur En revanche attention a la section du fil qui doit etre du 2,5 mm carré au minimum A plus 2 Lien à poster Partager sur d’autres sites
phyldafghan 2 599 Posté(e) janvier 4, 2014 Partager Posté(e) janvier 4, 2014 (modifié) Salut, d'accord avec Manlei mais en précisant que sur du 2,5mm2 on essaie de se limiter à 16A, surtout pour des utilisations longues comme des installations de culture. En revanche, si ton 20A est branché directement depuis le compteur, il va manquer une protection différentielle 30mA entre les deux... ça évite de s'électrocuter si jamais une pièce métallique est mise accidentellement sous tension. Cordialement. Modifié janvier 4, 2014 par phyldafghan 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
T0uriste 509 Posté(e) janvier 4, 2014 Partager Posté(e) janvier 4, 2014 Salut, 2,5mm2 on essaie de se limiter à 16A, surtout pour des utilisations longues comme des installations de culture. En disjoncteur, c'est 20A pour du 2.5, 16A pour du 1.5, dans une limite d'une 20aine de mètres. Comme c'est direct et à 7m, l'installation est parfaitement dans les clous pour 4500W sur ce circuit. 16A et 10A c'est pour les anciennes installations avec des fusibles. @++ 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
frites 16 Posté(e) janvier 4, 2014 Auteur Partager Posté(e) janvier 4, 2014 re bonjour encore merci a tous pour ces réponses sa me conforte tous mes câbles sont en 2.5mm pour chaque prises chaque ventilo ,ect...; donc aucun probleme a + et encore merci Lien à poster Partager sur d’autres sites
phyldafghan 2 599 Posté(e) janvier 4, 2014 Partager Posté(e) janvier 4, 2014 Re , En disjoncteur, c'est 20A pour du 2.5, 16A pour du 1.5, dans une limite d'une 20aine de mètres. Comme c'est direct et à 7m, l'installation est parfaitement dans les clous pour 4500W sur ce circuit. 16A et 10A c'est pour les anciennes installations avec des fusibles. Au temps pour moi, tu as parfaitement raison. Merci de ta correction ! ++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
smokermcbarette 47 Posté(e) janvier 4, 2014 Partager Posté(e) janvier 4, 2014 Salut à tous, En fait vous avez tous les 2 raisons. Mais le 20A déclanchera jamais si il y a un soucis. Le mieux c'est de calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance totale consommé par ta box. Et le top c'est de rajouter un différentiel à part pour éviter que ça te fasse disjoncter toute ton instal EDF. Voici un lien vers un tableau qui récapitule section de câble/disjoncteur. Lien à poster Partager sur d’autres sites
frites 16 Posté(e) janvier 4, 2014 Auteur Partager Posté(e) janvier 4, 2014 salut smokermcbarette : en fait sa part du disjoncteur c20 du tableau elec de la maison sa part en 2.5 mm sur 7metres +/- vers une boite de dérivation et la je suis parti faire 3/4 autres lignes ( tous connecter entre eux par wago ) pour alimenter box flo / box croi / extract / chauffage aqua meme les neons principal de l éclairage de cette piece mais tout et cablé en 2.5mm pour toi quelle differentiel dois je mettre ? et ou dois je le mettre avant ma premières boites de dériv ?? merci Lien à poster Partager sur d’autres sites
manlei 601 Posté(e) janvier 4, 2014 Partager Posté(e) janvier 4, 2014 Re Si tu as un (ou plusieurs) différentiel(s) sur ton tableau électrique général,il est inutile d'en rajouter car ton installation est déjà protégée (30mA) A plus Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lamic-Tal 3 252 Posté(e) janvier 4, 2014 Partager Posté(e) janvier 4, 2014 Re Si tu as un (ou plusieurs) différentiel(s) sur ton tableau électrique général,il est inutile d'en rajouter car ton installation est déjà protégée (30mA) A plus Salut, ATTENTION le différentiel 30mA n'est peut-être QUE sur la salle de bain ! Lien à poster Partager sur d’autres sites
manlei 601 Posté(e) janvier 4, 2014 Partager Posté(e) janvier 4, 2014 (modifié) Re L'inter différentiel général est censé protéger toute l'installation et pas seulement la salle de bains A plus Modifié janvier 4, 2014 par manlei Lien à poster Partager sur d’autres sites
frites 16 Posté(e) janvier 5, 2014 Auteur Partager Posté(e) janvier 5, 2014 bonjour merci manlei oui j ai ce qu il faut apparemment Lien à poster Partager sur d’autres sites
smokermcbarette 47 Posté(e) janvier 5, 2014 Partager Posté(e) janvier 5, 2014 Salut, Manlei: L'intêret de placer un différentiel sur le circuit de ta box c'est justement d'éviter de faire déclencher ton différentiel général et de couper le jus dans toute la maison 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
manlei 601 Posté(e) janvier 5, 2014 Partager Posté(e) janvier 5, 2014 (modifié) Salut, Manlei: L'intêret de placer un différentiel sur le circuit de ta box c'est justement d'éviter de faire déclencher ton différentiel général et de couper le jus dans toute la maison Salut Bien sur, j'avais compris cela ,tu peux également en mettre un sur ton frigo, sur ton lave linge,sur tes plaques de cuisson et meme sur ton radio réveil....(gaspillage d'argent a mon avis,ce qui compte c'est d'en avoir au moins un) Merci quand meme A plus Modifié janvier 5, 2014 par manlei Lien à poster Partager sur d’autres sites
smokermcbarette 47 Posté(e) janvier 5, 2014 Partager Posté(e) janvier 5, 2014 C'est pour ça que j'ai dit que se serais le top. Après t'as plus de connexion avec des bornier à vis à raccorder soit même dans une box que sur un frigo. ++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Messages recommandés