Messages recommandés

bonjour

 

Je me lance dans la construction d un placard de H/L/P:2m/1,2m/0,9m avec pour la plupart du materiel que j ai dans mon garage(recup)

 

1:MATERIAUX

Les cloisons et le plafond sont en bois(medium 10mm recuperé)

le fond est le mur existant en beton du ss/sol(peint en blanc mat)

le sol sera carrelé(il me reste du carrelage de la sdb...)

la porte mesure 72*200 est une 1er prix basique

 

2:ECLAIRAGE

Deux HPS:une 400W et une 250W

 

3:INTA/EXTRA

Je penses les doubler et les faire réguler en etages:1 er etage(extracteur 350m3/h +intra 160m3/h) enclenchement à 25°C coupure à 23°C et 2eme etage (extracteur 320m3:h+intra 160m3/h)enclenchement à 26°C coupure à 24°C

 

4:VENTIL

Brassage de l interieur du placard assuré par un ou plusieurs ventilateurs(a définir)

 

quelque photos de l avancement des travaux

 

 

 

 

post-802977-0-12477500-1365949394_thumb.jpgpost-802977-0-37643300-1365949434_thumb.jpg

 

 

 

 

et voici une photo de l interieur

J hesite a rehausser le sol pour y mettre un syphon(pratique pour nettoyer)

 

post-802977-0-70485700-1365950459_thumb.jpg

 

 

prochaine etape:nettoyage/peinture/mylar(si j en achete)/carrelage

Modifié par Deshaut
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour a tous....

 

alors, voila un bricolage a la hauteur cher ami,

 

je suis vraiment un accro au brico/récup et j'ai moi-même un bien cool placo homemade.....

 

alors je pose mes fesses et , si tu le permet , je serai ravis de participer a ce cool forum en devenir.

 

pourquoi une 400 et une 250.....et pas seulement une 600?? j'ai compris ton projet de double-chambre...ce qui me gratouille c'est pourquoi 2 hps.....veux tu faire espace cro/flo mais avec du hps??

 

aussi....pour ton drain, je te dirais que.....comme tu as du temps et de l'espace....fais donc tout ce que tu peux pour avoir un '' one shot deal '' et avoir tout les commodités désiré. ( prise murales, drain,arrivé d'eau...)

 

détails ...détails....

 

ciao

 

=pat

Modifié par peppertime
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut

Donc pour répondre au sujet de l éclairage , je dispose déjà des 2 hps / ballast 250 et 400 et je ne veux pas investir pour l instant. Bien sur ça sera moin bien qu une 600 mais bon je pense que ça ira bien quand même .( les 2 lampes seront dans le même espace " Flo")

Au niveau du syphon de sol je suis encore indécis ... Ça me fait faire une chape de 10 mini et encore en passant du PVC de D32!

 

 

Sinon les travaux avancent tranquillement ( je ferai une maj ce soir)

 

Je suis entrain surtout de réunir et réfléchir la parti électrique qui sera assez longue à réaliser et qui doi être bien penssé

 

Bonne pousse a tous

 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour a tous

 

petite mise a jour de l avancement des travaux

-j ai tout peint en blanc mat avant pose eventuel d un materiaux reflechissant

-j ai carrelé le sol

 

une petite photo du pour illustrer et une partie du materiel electrique:1 thermostat 4 cotactes,un hygrostat,des sonde,et le coffret

 

prochaine etapes(ce w end je penses)

-mise en place des ventilos(4*160m3 extra et 2*160m3 intra)

-passage des multiples cables

-preparation du coffret de regulation

post-802977-0-73479700-1366218125_thumb.jpg

post-802977-0-27405400-1366218303_thumb.jpg

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour a tous.....

 

moi ça m'intéresse beaucoup....surtout a la vue de ce superbe boitier industriel..... et je crois voir de bien jolis bornier monté sur rail probablement....tu fais de la récup de luxe l'ami. beau boulot.

 

je comprends très bien pour ton éclairage.....comme tu as le matos....

 

j'ai déja utilisé un petit logiciel très cool pour dessiner mes schémas électrique... tu peux aussi faire un diagramme a échelle avec.....anyway, je te laisse le lien pour l'essais gratuit ( 20 jours )

 

https://www.softpedia...chematics.shtml

 

edit: et dis moi, tes tuiles....sont-elles en lino?? parce que le lino et le canna ne font pas bon ménage.

 

 

a plus mec...

 

=pat

Modifié par peppertime
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut

Donc au sol c est du carrelage

Pour le logiciel merci mais je suis sous Mac OS

Je me sert pour dessiner d autocad mais c est très long

Ou sinon je fais a la main ( plus rapide)

 

Je décrirai en detail le fonctionnement de ce genre de régulateur. Un seul apareil peu gérer un plaquo complet(éclairage,temp, temporisation ventil brassage, enregistrement temp... Et bien plus encore) et les contactes passent 8 A bien qu il soi plus fiable de les relayer

 

B pousse

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 

 

 

 

yop

brciolage qui à l'air bien parti pr etre du grand super propre !

+ le regulateur qui m interesse à mort (j'en ai recup 4 :siff: )

bref jme pose pr la suite

a+

Salut

Pour tes régulateurs si tu veux des conseil ou des docs, je connaît presque toutes les marque

C est mon boulot

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

CETTE PAGE SERA CONSACRE A LA REALISATION DE LA PARTIE ELECTRIQUE

 

 

 

Voici le materiel au complet qui equipera ma petite piece de culture:

 

PROTECTIONS ET SECTION DES CABLES/FILS

 

-générale: 16A avec vigi /3G2.5

-telecommande: 1A /0.75

-éclairage: 10A /1.5 mm2

-ventil: 4A /0.75

-divers: 6A /0.75

-alimentation thermostat 1A /0.75

-prises de courant 16A /3G2.5

REGULATION/ CONTROLE

 

-1 regulateur(froid) 4 contactes pour intraction/extraction:reglage de la temperature a 24°C avec plage neutre de 2°C(j expliquerais avec un schema la régul plage neutre pour ceux qui ne connaissent pas)

-1 regulateur (chaud) reglé vers 18/20°C pour commander un radiateur(pour l hivers

-1 hygrostat pour commander un humidificateur (si besoin) ,qui servira aussi a visualiser l hygro

-3 afficheurs :une sonde temp ext de la piece,une sonde intra et une sonde extra

-1 thermostat mécanique de securité temporisé(et oui l electronique c est cool mais ça bug des fois...)=>ce th enclenchera intra extra a fond pendant quelque minutes si la température monte trop haut(tempo) et coupera tout le systeme si la température ne chute pas

 

-le cycle jour/nuit se fait via un contacte programmable d un des regulateur

-le brassage idem

-un autre contacte sera consacré au cycles de ma petite table a marrée (si je la met dedan)

 

VENTILATEURS

 

-intra :2X 160M3/H

-exta :4X 160M3/H plus un extracteur de gaine D125 environ 350M3/H

-brassage:2 ventilateur basse conso 2 vitesse environ 250 et 350 M3/H (celon vitesse) pour 8W

 

ECLAIRAGE

 

400W PLUS 250W HPS ampoules OSRAM ballast recup

 

le tout en photos

 

post-802977-0-81289800-1366300343_thumb.jpgpost-802977-0-64244800-1366300364_thumb.jpgpost-802977-0-25763800-1366300382_thumb.jpgpost-802977-0-19156700-1366300393_thumb.jpgpost-802977-0-58051000-1366300403_thumb.jpgpost-802977-0-15014200-1366300439_thumb.jpgpost-802977-0-59987600-1366300594_thumb.jpg

 

et quelque shema des apareils

1 regulateur multi contactes a etage ou zone neutre(regule intra et extra dans ma config)

post-802977-0-44906000-1366302822.jpg

2 thermostat basic(utiliser comme afficheur dans ma config)

post-802977-0-57097600-1366302857.jpeg

3 hygrostat

post-802977-0-10054300-1366303127.jpeg

4 thermostat plus evolué avec horloge interne(gere le chauffage,l eclairage,le brassage,les marées dans ma config)

post-802977-0-63357000-1366303362.jpeg

 

 

 

 

 

et un petit dessin explicatif de la regul zone neutre(j expliquerais plus en detail pour ceux qui ne connaissent pas,c est tres simple et efficace)

post-802977-0-23248500-1366302444_thumb.jpg

 

 

 

 

 

un schema fait a main levé

post-802977-0-16241500-1366310937_thumb.jpg

 

 

MISE EN PLACE DES ELEMENTS

 

 

Les régulateurs en façade

post-802977-0-25580800-1366389327_thumb.jpg

 

Les régulateurs vue de l interieur

post-802977-0-70789600-1366389419_thumb.jpg

 

Les composants mis en place a l interieur:

post-802977-0-71727000-1366389493_thumb.jpg

et voici la passerelle qui permet de tout gérer par un pc via page web

post-802977-0-91343600-1366397620.jpeg

 

 

post-802977-0-38492000-1366473706_thumb.jpg

post-802977-0-26427600-1366473739_thumb.jpg

post-802977-0-86451300-1366473771_thumb.jpg

 

 

et l armoire cablé et testé,sans la puissance,juste la commande

le reste du teste se feras quand tt sera en place

J ai modifié quelque trucs : -bascule en en marche secour sur thermostat mécanique en cas de defaut(temp 32°C)et extinction des lampes si le defaut tempé perdure(3 MIN)

- contacte d extinction du systeme en cas de feu(detecteur de fumé)

 

si quelqu un est interessé par un schema ...

1 puissance

post-802977-0-20191100-1366964480_thumb.jpg

2 commande en marche normale

post-802977-0-55174300-1366964631_thumb.jpg

3 schema simplifié

post-802977-0-00649800-1366970673_thumb.jpg

 

restera a ce moment la quelques finitions(accrochage de cables et fils verif des serrages de bornes ect...)

 

prochaine etape passage des cables et mise en place des element(ventil ect...)

post-802977-0-75506400-1366473799_thumb.jpg

Modifié par Deshaut
  • Like 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour a tous.....

 

moi ça m'intéresse beaucoup....surtout a la vue de ce superbe boitier industriel..... et je crois voir de bien jolis bornier monté sur rail probablement....tu fais de la récup de luxe l'ami. beau boulot.

 

je comprends très bien pour ton éclairage.....comme tu as le matos....

 

j'ai déja utilisé un petit logiciel très cool pour dessiner mes schémas électrique... tu peux aussi faire un diagramme a échelle avec.....anyway, je te laisse le lien pour l'essais gratuit ( 20 jours )

 

https://www.softpedia...chematics.shtml

 

edit: et dis moi, tes tuiles....sont-elles en lino?? parce que le lino et le canna ne font pas bon ménage.

 

 

a plus mec...

 

=pat

 

j ai telecharge la version d essai du prog il est tres bien et tres simple d utilisation

 

merci bien je connaissais pas

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

yop

au vu du detail de ton matos jpense avoir deviné dans quelle branche tu bosses! :lol:

pr les reguls ptet je viendrai t'embeter une fois que t'aura fini, mais pas avant! la jveux du jdb de compet :supair:

a+

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

salut

ça avance tranquillement ,j aurai fini le cablage de l armoire aujourd hui

 

Je fais une petite pause et je reflechi à mon extraction,sachant que je veux filtrer les odeurs,je penses faire un caisson compartimenté en depression a l interieur de la piece

 

je n ai pas vu beaucoup d exemple autre que les filtre a charbon cylindrique

si quelqu un a des exemples de filtre ,je suis preneur

 

un petit schema de l idée

post-802977-0-33538000-1366464829_thumb.jpg

post-802977-0-15010500-1366478341_thumb.jpg

 

J utilise ce genre de caisson sur des centrales de traitement d air(CTA) mais en tres puissant et avec des turbines

je ne sais pas si des ventilateurs de faible puissance arriverons a passer leur flus d air a travers du charbon actif qui est assez dense ??

Modifié par Deshaut
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour a tous...

 

wow, la maj electrique était vraiment a la hauteur mec.....et au vus de ton matos...et je sais de quoi je parle.....

 

tu deviens...sur-le-champs....mon intéret #1

 

edit: cool si tu as trouvé le logiciel cool.....ravis d'avoir servis la cause.

si tu veux m'envoyer en mp ton plan détaillé....je te promet que j'en ferai honneur.

 

ciao

 

=pat

Modifié par peppertime
Lien à poster
Partager sur d’autres sites