Fils electrique 2.5mm²


Invité kamakura

Messages recommandés

Invité kamakura

Bonjour, j'ai acheté un ballast duo 400w ETI fournis avec un câble d'alimentation ( peux être rajouter par le magasin j'en sais rien )

 

En me renseignant et surtout en lisant les recommandations des créateurs, ils précisent bien d'utiliser un cable de 2.5mm²

 

J'en ai acheté un ( de toute façon je n'avais qu'un cable sur 2 ) de 2.5mm² qui relie le ballast au reflecteur.

 

d'après quelques recherches, le 1.5mm² s'utilise pour le luminaire, mais pour ce qui est du câble ballast=> Prise électrique il doit impérativement être de 2.5mm² ( en tout cas pour un ballast 400w )

 

SAUF QUE mon câble de 2.5mm² ( qui relie donc le ballast au réflecteur ) est visiblement plus gros que le "câble d'alimentation ( qui relie le ballast au courant quoi )" , du-coup je sais que c'est un 1.5mm².

 

1/ ça explique peux être que certains ballast se sont enflammer ( si on fournis un câble d'alimentation de 1.5mm² , il y a fort a parier que sans se renseigner d'avantage on va l'utiliser, logique il est fournis avec, je dis bien peux être j'y connais rien en électricité )

 

2/ quelle est le nom exact de ce fils ?? j'essaye d'en trouver sur le net, mais peu importe les mots clefs "fils électrique 2.5mm² , cable d'alimentation 2.5mm²..." je tombe que sur des câbles électriques 2.5mm² mais pas la prise au bout d'une des 2 extrémités.

 

3/ le câble du ballast=>réflecteur est en 2.5mm² donc, ça change rien quand on utilise un câble de plus gros diametre que prévu ?

c'est quand même abusé qu'on fournisse volontaire un câble absolument pas recommander..

 

j'ai essayé d'être clair à travers tout ce charabia.. si quelqu'un pouvait m'éclairer parce que je suis complètement confus !

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut!!

tu prend un câble Phase neutre et terre en 2.5mm²; chez moi c'est 2.5mm² minimum.

Le 2.5mm² est utiliser dans le raccordement de prise. évite le scotch

Ce sont des appareille pour la plus part travail entre 12h/jour et 24h/jour, ce n'ai pas une simple ampoule que tu va allumer et l’éteindre au bout de quelque minute.

Modifié par yatikasba
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Afin d'eviter tout echauffement, on surdimensionne le diametre necessaire du cable pour justement eviter une sur chauffe du fait de ça longue utilisation. Car en effet un cable de 1,5mm2 est largement suffisant. Souvent apres l'alimentation on a un courant de 700v et de 0.8A à 1,3Ampere.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut,

 

Laisse ce câble de 1.5mm, il convient parfaitement pour un ballast de 400W. Si les ballast s'enflamment, il est très peu probable qu'une section de câble de 1.5mm soit en cause.

 

Enfin, si tu ne trouve pas de câble d'alimentation tout fait (avec fiche) en 2.5mm, c'est car ils sont quasiment tous en 0.75mm, 1mm, ou 1.5mm, pour des puissances admissibles de 1300W, 2300W, et 3600W... Et que y'a pas beaucoup d'appareils destinés au particulier dépassant 3600W...

 

@++

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité Néocanna

Après il y a du câble souple et d'autre en rigide mais cela ne change pas le fond du problème et n'est pas la raison du dysfonctionnement.

Qui peut le plus peut le moins, mettre du 2.5² tu peux, mais cela ne sert à rien.

Sauf si tu as de long distance à parcourir (ce qui ne doit pas être le cas)

A titre d'info, dans la norme des constructions de maison, on passe par exemple :

du 1.5² pour les circuits d'éclairage sur des fusible de 10A, soit 2300w

et du 2.5² pour les circuits prise sur des fusible de 16A, soit 3680w

 

Sachant que la norme sécurise le dimensionnement des câbles justement pour éviter les échauffements.

Du 1.5 peut encaisser du 16A sans broncher comme l'indique TOuriste, mais il atteint ses limites, limites qui deviennent critique en cas de grande longueur de câble.

Plus tu as long de câble, plus tu augmente sa section (il y a des abaques pour ça).

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité kamakura

Ok merci des réponses, mon cable 1.5mm² a une longueur de 3m vu d'oeil.

 

de même pour le 2.5mm²

 

 

Je vais garder le 1.5mm² par contre si un jour je tombe sur un 2.5mm avec fiche , je l'achèterais, j'ai pas confiance en ce cable moi, ni en ce ballast d'ailleurs , que je changerais dès que possible pour un digital.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Re,

 

A titre d'info, dans la norme des constructions de maison, on passe par exemple :

du 1.5² pour les circuits d'éclairage sur des fusible de 10A, soit 2300w

et du 2.5² pour les circuits prise sur des fusible de 16A, soit 3680w

 

Ça ce fait encore les fusibles ? En disjoncteur on est à 16A et 20A, soit dans les 3500W et 4500W. Bien entendus, ceci n'est valable que pour une longueur de ligne moins de 20 mètres.

 

Ok merci des réponses, mon cable 1.5mm² a une longueur de 3m vu d'oeil.

 

de même pour le 2.5mm²

 

 

Je vais garder le 1.5mm² par contre si un jour je tombe sur un 2.5mm avec fiche , je l'achèterais, j'ai pas confiance en ce cable moi,

 

Pour qu'il y ai un problème avec le câble de 1.5mm, faudrait que celui-ci fasse plus de 100m...

 

ni en ce ballast d'ailleurs , que je changerais dès que possible pour un digital.

 

S'il y a des problème avec ces ballasts, c'est car leur protection thermique n'est pas de très bonne qualité, mais surtout car ils sont souvent montés un peu n'importe comment par l'utilisateur.

 

@++

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité kamakura

snapback.pngkamakura, le 16 February 2013 - 19:31, dit :

 

ni en ce ballast d'ailleurs , que je changerais dès que possible pour un digital.

 

S'il y a des problème avec ces ballasts, c'est car leur protection thermique n'est pas de très bonne qualité, mais surtout car ils sont souvent montés un peu n'importe comment par l'utilisateur.

 

 

et moi de mon côté j'accuse le magasin de ne pas fournir le matériel adapté, ou alors j'accuse directement les créateurs ( en fonction de qui a fournis le câble ) de ne pas respecter leurs propre recommandations..

voir => https://www.noelshack...llastalire.jpeg

 

le câble à utiliser sera de 2.5mm² "

 

Merci pour vos réponses en tout cas.

Modifié par kamakura
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Re,

 

et moi de mon côté j'accuse le magasin de ne pas fournir le matériel adapté, ou alors j'accuse directement les créateurs ( en fonction de qui a fournis le câble ) de ne pas respecter leurs propre recommandations..

voir => https://www.noelshack...llastalire.jpeg

 

C'est très certainement le magasin qui a monté ce câble, si c'était le constructeur, pour un ballast de 400W et une longueur de 3 m, la section du câble serait probablement bien inférieure, style 0.75, voir 0.5...

 

Ceci étant dit, c'est la seule recommandation sur laquelle tu peux t'assoir... Pour ce qui est du reste, il faut suivre : il faut le monter dans un boitier correctement ventilé et ne pas utiliser d'ampoules hors d'age.

 

Si tu veux plus de sécurité, plutôt que de changer le câble, change le domino de connexion des câbles pour un de meilleure qualité, car celui d'origine est de mauvaise qualité.

 

Enfin, si tu veux absolument un câble de 2.5, ben achète 3m de câble 2.5 et une fiche secteur et monte le toi même.

 

@++

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité Néocanna
Ça ce fait encore les fusibles ?
Oui, cela se fabrique et se commercialise encore d'ailleurs, même si c'est vrai que les pro n'en pose plus aucun ^^'

Mais tu as raison et j'avais à l'esprit des "disjoncteurs", cependant je pense que le terme de "fusible" me semble plus usuel pour savoir qu'il s'agit "du bordel qui saute" au tableau électrique dans l'esprit du commun lol

Lien à poster