Besoin d'aide avis branchement prise garage


Messages recommandés

Bonjour a tous,(tes)

 

Alors voila j'aimerai savoir si d'après votre humble avis je pourrait faire mes branchements (hps 400w, extra vpk 365m3/h, ventilo) sur ma prise mural de machine a laver qui ce trouve dans le garage ?

 

Tout en sachant que je compte également continuer a brancher ma machine laver sur cette même prise. (On ne va pas plus lavez le linge quand même.)

 

La puissance sera telle suffisante ?

Je compte également utiliser un bloc multiprise avec disjoncteur.

 

Info supplémentaire:

Sur le tableau

la protection général : 63A/n0.03A

Lave linge : MFN720 C20

 

Voila donc j’attends vos conseil.

 

MERCIIII

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut!

Bon, suis pas un électricien hors pair, mais on va essayer de répondre! ^^

Déja, ton fusible, c'est du 20 A, ce qui tient déja une bonne intensité.

J'ai envie de dire que ça va rouler, ds le pire des cas, c'est le fusible que sautera!

Après, un ptit truc con, mais si tes plantes ont leur journée la nuit (heures creuses), et que tu fais tes lessive la journée, ben la t'es sûr d'avoir zero soucis! ;)

Voila pour mon avis, peut être que quelqu'un saura confirmer, ou alors, te donner une autre solution!

peace

Babyrasta

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut!

Bon, suis pas un électricien hors pair, mais on va essayer de répondre! ^^

Déja, ton fusible, c'est du 20 A, ce qui tient déja une bonne intensité.

J'ai envie de dire que ça va rouler, ds le pire des cas, c'est le fusible que sautera!

Après, un ptit truc con, mais si tes plantes ont leur journée la nuit (heures creuses), et que tu fais tes lessive la journée, ben la t'es sûr d'avoir zero soucis! ;)

Voila pour mon avis, peut être que quelqu'un saura confirmer, ou alors, te donner une autre solution!

peace

Babyrasta

 

Salut

 

Je te remercie pour ta réponse .

 

C'est une construction de 2010

 

J'es une protection général 63A/n0.003A

A coté de cela j es 4 disjoncteurs

1: Lave-linge 20A

2: Four 20A

3: Lave-vaisselle 20A

4: Plaque de cuisson 32A

 

En ce qui concerne la puissance du lave linge je ne sais pas, je regarderai plus tard.

mais oui de toute façon la box sera allumé la nuit et les machine le jour.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
  • 3 semaines après ...

salut tu as droit a 4600w maxi sur ton 20A

pour un ballast de 400w compte 800w(pour les pic de démarrage)

pour les ventillo et extracteur ca consomme presque rien

la puissance maxi de la machine(maxi=t°de l'eau chaude 90° si tu lave a froid c bien moins)noté sur une plaquette a l arriere

tu additionne et tu vois si tu dépasse les 4600W

 

Bon grow

 

 

 

 

En électricité ce qui consomme beaucoup c'est ce qui produit de la chaleur