Bonjour a tous,

 

Grâce au JDB de Deadmau je me suis lancer dans la programmation d'un automate Zelio de type SR2B201JD qui aura pour fonction de contrôler la température, l'humidité, le Co2 ainsi que quelques autres options.

 

Je détaillerais tout sa dans un post quand il sera en finalisation.

 

N'ayant vraiment aucune connaissance en électronique je me pose certaines questions :

 

-branchement de cette sonde co2 https://www.figaro.co.jp/en/data/pdf/20091110153041_0.pdf sur l'entrée analogique (o-10 volt) de l'automate et quel gain appliquer pour avoir 1volt=400 ppm et 10 volt=4000 ppm ?

 

-pareil pour cette sonde Température/hygrométrique https://www.sauter-controls.com/pdm/docs/fr_ds_fr520698.pdf

 

Si quelqu'un a des infos je suis preneur.

 

Bonne culture a tous.

 

 

Cannabiquement.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

salut

Désolé j'ai fait un peu de programmation et beaucoup de branchement sur plusieurs type d'automate mais pas celui ci et sa fait un moment... je saurais pas te répondre...

c'est un peut pointu mais si ta la doc tu devrai réussir

Peace

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

hello

 

Oui effectivement j'ai réussi a glaner quelques infos !

 

Pour la sonde Co2 en faite c'est simple, 0v correspond à 400ppm et 4v correspond a 4000 ppm. J'ai donc mis comme gain 196/5 pour avoir 4000 ppm à 4v.

 

Pour la sonde Temp/Hygro la sortie Temp correspond à 0v=0C° et 10v=50C° donc j'ai appliquer un gain de 50/256 pour avoir 50C° à 10v.Pour la sortie Hygro 0v=0% et 10v=99% j'ai donc appliquer un gain de 100/256 pour avoir 99% à 10v.

 

Pour les gains que j'ai appliquer je ne suis vraiment pas sure de moi, j'aimerais bien avoir une confirmation d'un automatonaute averti ^^.