Reglage thermostat d'ambiance


Messages recommandés

bonjour,

après avoir lu l'ensemble des forums sur cannaweed concernant les thermostats d'ambiance j'ai encore un petit soucis.

voila en lisant la notice voila ce que je viens de voir :

"votre chauffage se declenchera automatiquement lorsque la temperature sera inferieure a la temperature fixé.il sera mis hors service dès que la temperature mesuré sera superieur a la temperature fixé"

il s'agit d'un thermostat domline TH-2

 

quelqu'un peut -il m'indiquer comment je vais pouvoir faire fonctionner mon thermostat avec mon extracteur de gaine.

 

cordialement

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut Vincent,

 

J'ai un peu galéré aussi pour brancher mon thermostat (a l'inverse de sa fonction d'origine)

 

En fait, tu dois avoir un bornier triple (C/NO/NC ou C/NO/NF)

 

il sert a brancher ton ventilo qui sera branché en série dans le circuit

 

Principe de base (peut être diffèrent en fonction de ton thermostat)

 

Le C pour le commun (la phase allant vers ta prise 220V 50Hz)

 

Le neutre sera branché comme suit :

 

Le NO pour que le contact soit commandé par le bilame (thermostat) en fonction de la température programmé, fonctionnement normal.

 

Le NC ou NF (normalement clos ou fermé) pour que le courant passe par défaut et soit coupé dés que la température programmée est atteinte Fonctionnement que tu recherche.

 

J'espère t'avoir aidé.

 

EDIT: peux tu prendre une photo de ta notice (partie câblage/branchement) et la poster, ce sera plus simple a expliquer)

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

voici le schema fournie avec mon thermostat : f5c207.jpg

 

quelqu'un peut-il m'aider pour le schema et surtout pour que le thermostat se declenche seulement quand la temperature fixé est depassé ?

 

merci a tous

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut,

le probleme c'est que tu as un thermostat de chauffage, et toi si j'ai bien compris c'est justement pour rafraichir, l'inverse quoi, j'ai regardé tu as un thermostat mécanique donc que tu branche sur un NO ou un NF ca ne changera rien au probleme, il te faut un thermostat pour le froid. Gamme siemens, RCC ou RDF, les mécanique pour chaud et froid ne sont pas trés cher. Sinon das un magasin de bricolage.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ok pourquoi j'ai bien un bornier 3 (C-NO-NF) donc normalement sa devrai marcher comme le dis cannabi_goudene.

 

quelqu'un a t-il deja essayé ?

si oui peut-il me mettre le schema d'installe ?

 

merci

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité sun2010

Bonjour Vincent .

D'après ce que je comprend tu veux que ton extracteur

de gaine déclenche a une certaine température, par

exemple quand il fais plus de 28C paf il déclenche .

Je l'ai fais avec un thermostat de base branché sur mon

moteur de vmc , a partir de 27c il déclenche la seconde

vitesse ! (sa c'est mon cas juste pour te dire que cela marche)

 

Donc pour toi branche tes fils sur "C" et sur "Nf" que les

deux fils la phase et le neutre

 

voila ta plus qu'a essayé ! au fait ouvre pas 36 postes.

 

Bonne pousse

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité sun2010

RE ,

donc en fait :

- tu as ta prise pour alimenter l'extracteur dedans 3 fils

imaginon tu coupe le neutre tu prend la partie qui va a la prise

tu le branche que sur "c" et tu repart de

"Nf" vers l'autre partie du neutre et sa devrait marcher

 

Regarde d'abord si ton thermostat accepte le 230v

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité sun2010

! PHase !neutre ! terre : c'est la prise

 

tu touche que a la phase , tu coupe , tu branche la partie

qui va a la prise sur "c" et tu repart de "nf" (ou inversement)

vers la phase du moteur . tourne ton thermostat

dans tous les sens voir si sa tourne.

si il marche pas branche l'extracteur normalement sans thermostat voir déja si il tourne