Aide pour brancher un variateur de vitesse éléctronique sur extraction de gaine


Messages recommandés

Bonjour à tous,

 

J'ai acheté un variateur de vitesse électronique de marque S&P ( Soler & Palau, modèle REB-1N), mais j'ai du mal faire les branchements (j'ai déjà fais péter les plombs...).

 

Si quelqu'un pouvait me dire comment brancher les fils électriques ça serait bienvenue car là je galère....

 

 

Voilà une photo pour aider... Merci d'avance.

 

ca1a4.jpg

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour je te donne mon avis

dans l'ordre sur la photo de gauche a droite

fil brum de l'alim puis le brum de l'extracteur puis bleu de l'alim puis bleu extra

 

et je sais pas si ya une mise a la masse dans le doute relie les deux vert et jaune avec un sucre

 

en esperent qu sa marche :bigspliff:

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

les plombs continue a sauter ?

 

la fiche qui va de la prise au variateur est faites maison ?

 

les disjoncteurs qui saute sont-il vraiment des disjoncteur ou est ce un diferenciel ?

 

le variateur serait-il grillé ?! :bigspliff:

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

en faite normalement ca dois se brancher de gauche a droite

 

1 trou: marron de l'alim

2 trou: marron de l'extracteur

 

et normalement tu branche les deux juste aux 3eme trou

 

mais ne mais surtout pas la terre a la fin ....

 

 

tu relis les terres entre elle c tout...

 

si ca marche pas ya une autre possibilités

tient moi au jus

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

attend bouge pas je te dis une connerie

je te donne la soluce

 

 

alors la j'en suis sur a 100%

 

dans l'ordre de gauche a droite

 

trou 1 marron de l'alim

 

trou 2 rien du tout

 

trou 3 bleu de l'alim

 

trou 4 bleu qui part sur l'extracteur

 

trou 5 marron de l'extracteur

 

 

si ca marche pas je me coupe les couilles héhéhé

 

 

 

tient moi au jus

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

re

 

filou par curiausité j'aimerais bien savoir qu'est ce que tu a trouvé comme info pour realisé se branchement de cette maniere

 

car je li pas sa sur l'etiquette pres des bornes

 

edit: j'ai tchequé et enfait sa se defent quand meme

mais pourquoi la borne deux renvois telque le neutre :/

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

sur ce coup j'en suis sur a 100 % voir 1000 % meme

 

ton variateur a du griller car tu a du tester de mettre la terre a la fin et ca c pas bon du tout, car tu a melanger la phase de la 1ere borne aux terre que tu n'aurai jamais du brancher a la fin...

 

pour savoir si c ton extracteur qui a griller ; à sa place mets une ampoule et si ca saute pas tu verra l'ampoule augmenter ou baisser en intensiter et si ca saute remercie le mec du post avant moi de t'avoir fait mettre la terre la derniere borne...

 

 

 

 

(quand on c pas , on n'aide pas les gens à faire n'importe quoi)

 

merci crunchy

tient moi au courant

 

a++

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

re pour ajja69

 

ton cablage etait presque bon, sauf qu'en faite tu coupe juste la phase en le branchant le marron de l'extracteur sur la 2 eme borne(c'est le bon cablage pour un thermostat par exemple) et comme j'explique la derniere borne sert a faire la variation...

 

je suis electricien donc je connait tout simplement le symbole...

 

a++ mec

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai testé l'intracteur et il marche, donc ça vient du variateur...

 

Le variateur est mort ou il suffit juste de changer les fusibles qui sont dedans ? Y en a 2.

65 euros quand même, acheté aujourd'hui et mort aujourd'hui.... Non je veux pas y croire...

 

Filou heureusement que t'es là...

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

yop

 

merci de ta rep tu enrichis mon cerveau qui a des reste d'aprenti en batiment ^^

 

a++ all et j'espere que ton matos vie toujours mec

 

edit: mais pense tu vraiment que la terre aurais pu abimé le matos ?

je tourne le truc dans ma tete et je vois juste que sa peu etre la raison par la quelle sa sauté dans le cofret divisionaire et envoyé du jus dans la carcasse de lextracteur.

mais abimé le variateur j'visualise pas enfin bon jlaisse les pro s'amusé :)

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.