Tifou 1 Posté(e) octobre 5, 2009 Partager Posté(e) octobre 5, 2009 Salut, je refais un post car l'autre déviait du sujet. J'ai fait le calcul et j'ai en tout 500 watts sur la même prise et je voudrais savoir si c'est dangereux. Une lampe de 400w, un pompe à eau de 6w, un ventilo de 50w et 1 ou 2 sunon de 20w. Le tout sur une seule prise électrique qui est sur du fil de 1.5 (c'était des fils ou une ampoule était branché à la contruction du batiment) avec un fusible de 10 Ampères. Apparement sur ce fusible il y aurait 1 ou 2 autres ampoules à économie d'énergie (dans une autre pièce mais sur le même fusible). Est-ce qu'il faut absolument pas faire ça ou c'est bon mais à surveiller? Je peux pas changer les fils qui sont dans mes murs car je suis pas assez doué pour ça Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) octobre 5, 2009 Partager Posté(e) octobre 5, 2009 Lol non aucun risque , quand on sait qu'un convecteur consomme 1000w a 2000w Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité basstard Posté(e) octobre 5, 2009 Partager Posté(e) octobre 5, 2009 Bon Tifou t'es le roi du flood et des topics à la c*n sans recherche... Donc topic clos et au prochain tu sors @++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Messages recommandés